55问答网
所有问题
开洗衣机后地线带电了但不跳闸!请帮忙!谢谢.
连旁边的海尔电热水器防电墙灯也亮了.
举报该问题
推荐答案 2009-03-26
电器外壳带电,但不跳闸原因有3:
1,你的电源总闸没有漏电跳闸功能
2,电源总闸损坏,可以按漏电开关测试钮测试功能是否正常。
3,电器外壳没有接地,使漏电电流达不到跳闸电流值,一般漏电30mA跳闸
从你的描述来看主要是你的接地系统没有接地,而你供电系统又接有接地系统,这样洗衣机外壳带电会导致你所有接有地线的电器外壳全部带电,例如金属外壳的电吹风,电饭煲,冰箱,电热水器等三角插头的电器外壳都会带电
处理:将供电系统接上地线,将漏电严重的电器维修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GII4F4Le.html
其他回答
第1个回答 2009-03-25
说明电器外壳带电了,建议找洗衣机售后服务人员过来检修,或者换个电闸试试。
第2个回答 2009-03-25
洗衣机电机潮了,要修,不然会坏的,安全要紧
相似回答
地线带电
为什么
不跳闸
答:
地线带电不跳闸是因为漏电开关老化失效
,或者是因为某种原因使火线的电串到了地线上,而该处地线未能引向有效接地端,所以电流有泄露的趋势却因电器或电器所带地线不能有效接地引流使泄露达不到触发漏电保护器的阀值。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地...
洗衣机
一插上电,家里全部
地线
都
有电了
,怎么办?
答:
如果是好的,插上其他电器,接地孔应没电。
那么可以肯定你的洗衣机三孔插头接地线(即洗衣机外壳)与电源线之间有漏电的故障存在
。可以用万用表测量一下三孔插头接地片与其他两个插头片之间的电阻,正常时接地片与两个插头片电阻应为无穷大。像你这样一定已有电阻,然后要打开洗衣机后盖,或控制面板,逐...
地线带电
为什么
不跳闸
答:
地线带电不跳闸的原因是:
1、如果地线带的是感应电,就是电流很小,不会对人构成危险,那么就不会跳闸
。2、但是如果电线是从漏电开关出来的,而且漏电开关是好的,那么地线有电肯定会跳闸的,
说明有漏电现象了
。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开...
地线带电
漏电保护开关不跳
答:
是电位差的原因
,零线带电,地线是不带电的,装了漏电开关的线路感应住地线带电,所以就跳砸了
洗衣机
外壳
带电
,漏电开关
不跳闸
,是什么原因!
答:
是感应电,一般情况下没事,你可以在给洗衣机供电的电路装一个漏电保护器,这样最安全.很正常,不是洗衣机的问题.住平房更好办了,找一根直径10MM 长500MM的钢筋一头尖,另一头钻一孔,主要是为了穿上一根螺丝,好把地线固定住.尖头向下入地,地上留一小段就行,把
洗衣机地线
接到钢筋上就行了...
大家正在搜
地线带电漏电保护器会不会跳闸
地线带电为什么不跳闸
地线带电空开会跳闸吗
地线带电引起跳闸
地线带电会导致跳闸吗
带地线合闸造成主变压器跳闸
零线带电不跳闸
接燃气热水器跳闸地线带电
不带漏电保护漏电会跳闸吗