场地标高误差问题?

施工现场由规划部门给定的坐标点1#(绝对高程)在修路跟原厂区对接路时发现由1#点逐步测到厂区的坐标点2#时发现,由1#点测2#点,2号点比原来高程的低了有40CM左右,同样由2号点测1号点,测出的高程比测绘部门给出的1号点也高出了40CM左右,施工时测量放线订标高全是由1#点引出没有参照原厂区的2#点,请问对工程有什么影响。

导致这样的结果应该有两种原因,
一 仪器误差,
二 点位误差,
因为你正反都测了,我个人推断是点位误差可能性比较大些
如果方便,你可以从附近的水准点分别导到1 2 两点,即可分辨出哪个点位不准
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21
gb50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》表4.2.7.
其中底模上表面标高误差容许±5mm;
层高垂直度5
m及以下误差容许6,
5
m以上8;
相邻两块高差误差容许2,表面平整误差容许5.
楼主问的不清楚,自己去对照该规范。
相似回答