STEP7 V5.5不能在840D SL X127口上上传下载PLC组态和程序

用的NCU是710.2,STEP7的软件是V5.5的安装的TOOLBOX是V4.5.16的。CF卡是V2.5SP1HF1。电脑是DELL D630 系统软件是WINDOWS XP PRO SP3(采用另外4台电脑试过)。我的调试步骤如下:1、开机调试前对NC和PLC进行了总清(总清了N次,PLC和NC也单独总清了),总清步骤和调试手册一模一样。2、之后进行PLC的硬件组态,组态了NCU710.2及其PROFIBUS—DP总线,新建(不组PROFIBUS也试过、挂从站,不挂从站都试过都没有用)。NCU的订货号是6FC5371-0AA10-0AA2,STEP7 HW 中是6FC5371-0AA10-0AA1.。这与连接不上应该没有关系,最多下载进去他会报警。3、新建CP 840D SL的IE网络(组不组都试过)。4、编译保存。5、下载(上载也试了)。6、选择节点地址:IP设置192.168.215.1(此处有问题了,模块型号和后面的内容没有跟出来)。7、确实。8、选择目标模块,全选(单选也试了),确定。9、弹出下载报警对话框下载(33:16656)在线:无法建立连接。连接伙伴未响应。10、点击确定出现以下内容下载(13:31)无法建立到模块PLC 317-2DP (R0/S2)的连接。整个操作过程序是这样子的,希望高手指点江山,非常谢谢!我用WINSCP与NCU连接可以连接上,SC SHOW IP,发现各接口的IP都是默认值,CMD 中PING 也可以PING到用VNC连接 192.168.215.1及端口5904,5900和192.168.214.1都连接不上。我怀疑1、CF卡有问题;2、STEP7软件的版本太高。


1.通过编程工具Simatic -step7进行联机通讯,西门子840Dsl 通过NCU710.X的X127以太网(服务接口)端口连接plc,此时计算机设置自动获得IP地址即可。
2.在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,将plc中的程序上传到新建的S7-300的项目中,包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序,
3.注意,必须要有正确的硬件组态才可以和plc通讯,实际上,当你按照第2).步骤所说的操作时,就已经建立组态文件,即从plc上完全下载了硬件的组态文件了,点击,项目中的“hardware”,就看到组态内容了,

如图示_S7项目的上传

以上说明可以助力楼主快速解决plc连接通讯问题,祝楼主好运!春节快乐!!!

追问

谢谢你的祝福。同样也祝你新年快乐!身体健康!
上传下载的流程我都熟悉。我是想请大家帮忙分析一下问题出在什么地方。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考