商场小便池直接喷,你这个水泵向其它地方供水,本质是一样的。
不一样之处是你的要求里有个顺序控制的问题。
红外感应器的部分不用考虑,这些都是做好的有常闭或常开的输出。
做法很多,给你说几种比较简单的结构,网上也能找到类似电路的图,稍改下就行。
1、用两个NE555单元(可以用NE556双时基电路),用其中的一个做第一次感应计时N秒,再与红外感应信号做一个模拟元件组成的与门电路,计时期间如再感测到触发信号则触发第二个计时器工作(计时5秒),结束后复位成原始状态。
2、用一个NE555单元+CD4017组成一个顺序控制电路,按你的要求做延时和顺序控制最后复位。
3、直接用CD4011与非门电路去做,结构类似声光控灯,阻容延时也可。
4、上面三种都是比较简单常用的模数电路结构,你当然也可以用便宜的单片机去做,基本电路连接后用编软件调整计时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考