电缆沟和电缆隧道有什么区别?

如题所述

电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆;
电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。
电缆隧道内敷设电缆。
1)隧道长度在7m以下时,可设一个出入口;隧道长苏7m以上时,两端应设出入口;两个出入口之间的距离超过75m时,应增设出入口。
2)入孔直径不应小于0.7m。
3)隧道内应有照明灯,电压不应超过36V,否则应采取安全措施。
4)通道地面应尽量平坦,向排水沟方向应有不小于0.5%的坡度,而排水沟向集水井应有0.3%-0.5%的坡度。
5)隧道与厂房(或变电所连接处,以及长距离隧道中每隔100m应设带门的耐火隔墙)。
6)隧道应尽量实行自然通风。当电缆的电力损失超过200W/m时,应实行机械通风。
电缆沟内敷设电缆
1)室内电缆沟的盖板应与室内地坪相平;在容易积水、积灰的地点,应适用水泥砂浆或沥青封堵盖板缝隙。
2)室外电缆沟的盖板应高出地面100mm,以减少地面排水进入沟内。若盖板高出地面影响厂区排水或交通,可构筑具有覆盖层的电缆沟,但盖板顶部一般低于地面300mm。
3)室外电缆沟进入厂房(或变电所)入口处,应设有防水隔墙。
4)电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板,盖板重量异两人提起为宜,一般不超过51kg。室内需经常开启的电缆沟盖板,宜采用钢盖板。
5)电缆沟应实行分段排水,每隔50m左右设置集水井,电缆沟底向集水井应有不小于0.5%的坡度。
6)电缆敷设在支架上时,电力电缆应位于控制电缆的上方,但1kV以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。当两侧都有电缆支架时,1kV以下的电力电缆和控制电缆,应尽量与1kV以上的电力电缆分别敷设在不同侧支架上。
7)电缆接头的两侧各2m之内的上部要用耐火板隔开,以防中间接头发生故障时烧坏临近电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-26
电缆沟是为直埋电缆而挖的沟;电缆隧道内部设有电缆支架,电缆敷设在电缆支架上,电缆支架可在单侧,也可为双侧,隧道在地下上有防水盖板,大型隧道内人可通行。
第2个回答  2009-03-29
电缆沟就是把电缆敷设完后,再埋土,只是挖一条小沟里埋

电缆隧道就是像下水道一样,隧道是能进去人的,方便维修,但造价要高很多.本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-03-20
电缆沟就是把电缆敷设完后,再埋土
电缆隧道就是像下水道一样,方便维修
相似回答