为什么进线柜用负荷开关柜,出线柜采用断路器柜?

如题所述

进线柜有用负荷开关柜的,也有用断路器柜的,二者有些不同。

    负荷开关柜内采用的是负荷开关,而负荷开关没有切断短路电流的能力,所以不能配保护装置,也就是这个柜内没有保护,只能操作。

    断路器柜内安装的是断路器,断路器有灭弧功能,能够配保护装置,在发生故障时,及时动作跳闸,保护设备的安全。

    如果配电所的主接线简单,所内设备都在保护范围内,即出线保护健全,母线短小,且上面基本没有设备时,则进线不承担保护功能,只起进线隔离作用,则可以先用负荷开关柜,以简化结构,特别是可以手动操作,不用设置操作电源部分,能够节省一大笔费用。

    如果配电所的结构复杂,重要性比较高,尽管出线柜保护健全,但进线柜到各出线柜之间比较长,特别是不是全封闭,除母线绝缘子外,还有其他的设备,如电压互感器、避雷器、电缆等,这个时候,就不能考虑成本了,安全更为重要,要在进线先用断路器柜,以使所有设备均有保护。

    具体选用负荷开关柜还是断路器柜,还与设计人员的设计习惯有关。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-02
为什么进线柜用负荷开关柜、出线柜采用断路器柜,可能是因为,出线柜必须对负载或线路进行保护而采用了断路器,进线柜开关则主要起隔离作用、且有了出线柜的保护、故可以采用负荷开关(对保护已足够);另外,可能还有成本等因素的考虑。本回答被网友采纳
相似回答