三相电路负载有哪些接线方式

如题所述

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。
1、是单台电流互感器的接线形式。
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。
2、三相完全星形接线和三角形接线形式。
三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。
3、两相不完全星形接线形式。
在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
4、两相差电流接线形式。
也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。
功率表的接线:
功率表的正确接法必须遵守“发电机端”的接线规则。
1)功率表标有“*”号的电流端必须接至电源的一端,而另一端则接至负载端。电流线圈是串联接入电路的。
2) 功率表上标有“*”号的电压端子可接电流端的任一端而另一端子则并联至负载的另一端。功率表的电压支路是并联接入电路的。
a) 电压线圈前接法适用于负载电阻的电流线圈的电阻大的情况,电流线圈的电压降使测量产生误差。
b) 电压线圈后接法适用于负载电阻远比电压,支路电阻小的情况流过电压线圈的电流使测量产生误差。
我们往往都是按照电路图接线,却从来不去搞清楚为什么这样接?
在这里为什么要把标有“*”号的端子连在一起呢?
这两个端子称为对应端。它们的用途是:①如将对应端按图中所示接在一起,则当功率表的指针正向偏转时,表示能量由左向右传送;若指针反向偏转,表示能量由右向左传送;②电流线圈的任一接线端应与电压线圈标有 “”符号的接线端连接,这样线圈间电位比较接近,可减小其间的寄生电容电流和静电力,保证功率表的准确度和安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
在三相电路中的负载有星形和三角形两种连接方式。负载的星形连接:将负载的三相绕组的末端X、Y、Z 连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到电源,这种接线方式叫负载的星形连接方式,或称为Y连接。如果忽略导线的阻抗不计,那么负载端的线电压就 与电源端的线电压相等。星形连接有分有中线和无中线这两种,有中线的低压电网称为三相四线制,无中线的称为三相三线制。本回答被网友采纳
相似回答