消防喷头安装时与墙面最小距离是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-10
å·å¤´ç¦»å¢é¢çè·ç¦»ä¸è½è¶ è¿1.8ç±³ï¼å°±è½æ»¡è¶³è§èè¦æ±ã对äºè¿½å°çè·ç¦»æ²¡æç¹æ®è¦æ±ã1.8米以å é½ç¬¦åæ¶é²è§èã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GFcI8RF4G8IIIGFRQG.html
相似回答
消防喷头安装时与墙面最小距离是多少
?
答:
消防喷头安装时与墙面最小距离:喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求
。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合消防规范。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,
一般最小间距是不低于50CM
。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) ...
消防喷淋头距离墙面
的
最小距离是多少
?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷头距墙
的
最小距离是多少
?
答:
一般情况下,
0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m
;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷淋头距
墙的
距离是多少
?
答:
消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m
。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
消防墙面
侧喷自动喷淋一般 离
墙面距离
离
墙面多少
答:
这个水平侧喷
距离墙面
可以是平的,距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm。7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的
喷头间距
、
喷头与
两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端
墙距
溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
大家正在搜
消防喷头离墙最小距离
消防喷头距离侧墙多少
新规喷头距墙最小距离
喷头与梁的距离示意图
烟感和喷头的距离
喷头安装要求
相关问题
消防喷头与顶板的距离是多少?
消防喷头安装时与墙面最小距离是多少 ?
喷淋头与墙之间最小距离
请指点:消防箱加消防管道安装最小距离多少
喷淋头与墙之间最小距离是多少?
请问消防喷淋点到点及点到墙的距离是多少
消防喷头的距离是多少
自动喷淋系统喷头距墙最小距离是多少?