55问答网
所有问题
电机使用一会就停接触器断开没有热过载什么病
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-08
电机使用一会就停接触器断开,估计是接触器自锁电路接触不良所引起,包括线头松动和震动过大…
追问
都紧了
追答
只需用短接线试短路自锁回路各跨串接点,即可找出故障点,包括接触器辅助常开触点磨损面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/GFc8RRFRQcLGeLFLLG.html
其他回答
第1个回答 2018-01-08
保护动作
追问
断路器也换新的了
第2个回答 2018-01-08
停止按钮接触不良
追问
按钮也换了
追答
电动机有过热保护或综合保护器吗
相似回答
三相异步
电动机
开启后
没一会
控制回路
接触器
就自动分开
了
是
什么
原因...
答:
你检查一下热继电器有没保护,如果保护了那就是你电机过载了
,检查一下热继电器整定电流是不是小了,再检查一下电机有没缺相和损坏。如果这些个都是正常的那有可能是你控制回路出问题了,把线路紧固一下。
三相
电动机
运行半小时交流
接触器就断开
是
什么
原因?
答:
最大可能的原因是热继电器跳了
。只要将热继电器复位后重新启动,如果多次出现这种情况,可将热继电器的整定电流调大一些。
请问,220V的
电动机
在
没有
安装热继电器,就直接
用
刀开关控制电,怎么电 ...
答:
用刀闸直接控制电机工作,出现时转时停现象,
应该是电源线某处接触不良
,检查你的刀闸接线端是否松动,合闸的接触点是否烧熔引起接触不良。再有,电机本身是否故障,不通电时用手转动转子看阻力大不大,感觉太紧则须加润滑油或更换轴承。电容器坏了则会一开始就不转动 ...
交流接触器就跳闸
问题
答:
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流
接触器
就自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配...
交流
接触器
跳闸是怎么回事
答:
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流
接触器
就自动跳闸,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作引起,如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配...
大家正在搜
热过载继电器配合接触器怎么接线
接触器热过载继电器接线图
接触器接触不上和过载有关
热继电器与接触器怎么接线
接触器过载保护器接法
热接触器过载怎么复位
接触器热继电器接法
交流接触器热过载保护接线图
接触器过载会怎样
相关问题
电动机接触器一会儿一跳,是热过载继电器坏了吗?
电机热保护无问题、电流无过载(排除热保护问题),接触器跳什么...
电机工作十秒左右接触器就跳,一会又自动吸合,什么原因呢?急!
为什么电机接触器老跳闸
电机不带负载没事。只要带负载就断电,过一会儿又好了……往复这...
按开关 接触器没反应,用手按下接触器 电机能正常工作,手松开...
一个断路器一个接触器一个热过载继电器一个电机怎么接控制线
控制电机的热接触老是断电,请问是什么原因