防火桥架需要送检吗?

防火桥架需要送检吗

防火桥架检测报告是进场必备的材料。

防火桥架电缆桥架的检测报告只包括防火桥架检测报告,检验机构资格例如MA、CNAS、GTS等等。


 

按照电缆桥架检验规范应符合《JB/T10216—2013》中的6.6.1,

 

6检验规则

6.1检验分类

桥架的检验分为型式检验和出厂检验两类。

6.2型式检验

型式检验的目的是验证桥架的性能是否达到本技术条什的要求。有下列情况之一时,应进行型式检验:

a)新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产;

b)产品投产后如结构、材料、工艺上有较大改变,可能影响产品性能;

c)国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

6.2.1防护层的试验需采用同一批材料、工艺的样品分别平行进行试验。其余各项试验可按任意次在同一产品上进行。

6.2.2型式检验项目包括:

a)外观及尺寸精度检查(见5.1);

b)机械载荷试验(见5.2);

c)撞击试验(见5.3);

d)人工气候试验一交变湿热试验(见5.4);

e)人工气候试验─盐雾试验(见5.4);

f)表面防护层厚度试验(见5.5);

g)表面防护层附着力试验(见5.5);

h)表面防护层均匀性试验(见5.5);

i)保护电路连续性试验(见5.6);

j)防护等级试验(见5.7);

k)耐火电缆桥架的耐火等级试验(见5.8);

1)玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的火焰蔓延试验(见5.9);

m)玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的耐水性能试验(见5.9);

n)玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的耐化学腐蚀性能试验(见5.9);

o)玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的工.频电气强度试验(见5.9);

p)玻璃钢制桥架及其他非金属耐火材料制桥架的表面电阻率试验、体积电阻率试验(见5.9)。

注1:金属制桥架的检验项团为k)、l)、m)、n)、o)、p)除外的全部项目。

注2:玻璃钢制和复合型桥架及其他非金属桥架的检验项目为f)、g)、h)、i)、k)除外的全部项目

注3:耐火电缆桥架的检验项日为i)、m)、n)、o)、p)除外的全部项日。

6.2.3型式检验的合格判定规则:

所有规定检验的项目都能通过,才能认为桥架的型式检验合格。

6.3出厂检验

桥架必须经制造商质量检验部门检验合格,并附合格证后方可出厂。

6.3.1出厂检验项目

出厂检验项目包括以下内容:

a)外观检查(见5.1);

b)尺寸精度检查(见5.1)

c)表面防护层厚度检查(见5.5);

d)保护电路连续性试验(见5.6)。

6.3.2出厂检验的合格判定规则

6.3.2.1采用出厂检验规定项目的全部指标达到法。如果桥架的某批产品出厂检验不符合本标准的要求,应对其进行逐件返工后,再进行检验,直到符合要求为止。

6.3.2.2出厂检验项目中 a)为全检; b)、c)、d)为抽样检验。

6.4抽样及判断

6.4.1同材料、同T艺、同规格、同一生产批次的产品为一批。

6.4.2样品应在同一批次中随机抽样,抽检数为该批产品数量的 2%,但至少不少于3件及相关连接附件。

6.4.3检查时,如有一项不合格,则应加倍抽样,进行复查,如仍有不合格,则判定该批产品不合格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-08
我觉得防火桥架肯定要瘦点的,而且至少有消防部门的认证。质检部门的认证才可以,不是随随便便说防火桥架就能起到防火作用的,它至少要满足很多的项指标和安全的需要,耐火等级等等。
第2个回答  2021-12-06
是需要送检的
进场一批桥架,验收时应检查那些资料。产品合格证书、出厂检验报告、防火桥架的消防备案书、是否要产品的型式检验报告,产品合格证是否应贴在每节桥架上。那么防火桥架怎么验收呢?其中的哪些部位又可以叫大家鉴定一下是不是真品呢!
1.防火电缆桥架的鉴定报告一般是生产厂家送样到国家指定的机电产品列行检测所进行功能和质量及理化技术参数的检查和试验。生产厂家或供货商必须提供《检测报告》,你自己也无法鉴定。
2.外观和其他桥架差不多,颜色有黄色、灰色等,里外面涂的是防火漆,不是塑料。
有的防火线槽里面四周敷有防火板。
3.一般是用在地下室、仓库、机房等部位的电缆敷设。
4.安装工程的防火设计要求;重要部位;线槽里面填充防火枕。一般,过墙过楼面做防火隔板填防火枕。
5.属于消防验收。
如果我的回答对您有所帮助,记得点亮采纳哦,谢谢啦!
第3个回答  2021-12-06
防火电缆桥架检测项目有:
1、外观和结构检验
电缆桥架的外观采用目测、手触摸检验相结合的方法进行检验,检验结果应满足相关规定;
电缆桥架的尺寸精度采用游标卡尺,卷尺进行检验,检验结果应满足相关规定
2、耐撞击验证
三个试件分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部,经撞击试验后试件应不出现影响安全使用的变形和裂纹。
3、保护电路有效性验证
在试件上通以25A±0.1A的交流电,电流频率为50Hz~60Hz,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的,经过测试,相关阻抗值应符合规范
4、耐火等级试验
将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压:检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作,试验开始;达到相关规定的判定条件时,试验即可终止。
5、机械负载试验,防护等级验证,人工气候防护试验,各种表面防护层的性能试验,玻璃钢制和复合型桥架及其他非金属耐火材料制桥架的性能试验。
以及其他常规检测项目和非常规检测项目,另外需要注意的是判断清楚防火电缆桥架是高分子类的,还是金属材料。目前第三方检测机构也可以做防火电缆桥架的检测标准,例如:西安国联质检材料检测、国家材料检测中心、