三相电路为什么分星形连接和三角形连接?这个连接指发电机绕组形状?怎么连接都是120度,为什么分星形三角形,看不懂啊,还有什么负载也分这两种连接,通电还分连线形状?请高手讲解
意思星形接法时,两线间的负载有两个绕组,三角接法时是一个绕组两端加在负载两端,对吗?三角接法也是相位差120度吧?还有最后那个,原380V,就是说启动时利用星形接法的两个绕组合成380V电压启动,但是后面怎么用三角接法获得380V的?变压器?
追答前面说的是对的,后面可能有理解上的错误:注意这是电动机,它输入的线电压一直380V 的,在启动时,启动开关将它的绕组接到星形接法后,相当于两个绕组串联着加入380V,这样每个绕组上只有220V了,这样就是降压启动,启动后开关把绕组翻回三角接法,使电动机的角个绕组回到正常的380V工作状态。
追问就是说启动时为了降低电流而采用每相220v的星形接法来达到380v启动电压,对吧,启动后恢复到三角接法,三角接法每相是380V?
追答说得对!
三角接法,线电压等于相电压,能够用星一三角启动的电动机,一定是三角接法,并为380V的电动机。
追问用每相220V的星接法可以合成380V,那换成三角接法后变成单相输出了,每相怎么有380V的啊
追答为什么不能有呢?这种电动机就是每相为380V的电机,而其他什么三相电器都有每相为380V的,根据需要设计的。
追问可以有,但是这380V谁来提供的呢?三角接法每相不是220V吗
追答我们的电网就提供了我们三相四线电源,至于你使用,谁规定了如果三角接法一定要是220V的?
我可以说,在工业上,可能三角接法为380V的要比220V的多。
追问发电厂发电采用星形还是三角形呢?我蒙圈了
追答这不是我们需要管理的范围了,实际上发电厂给我们提供的电源是经历过许许多多变换了,如:升压,高压整流,高压直流传送,高压逆变,降压等等,等等,才得到我们现在使用的三相四线,380V50Hz的电压了。这样你还有必要去研究发电厂里的发电机是怎样联接的吗?它怎样联接同我们使用是星形还是三角形有关系吗?
其实即使一个小的380V三相四线发电机,只要它能给我们提供这个电压,使用是怎样接法的和它怎么接法输出的是没有关系的。
以星形接法输出的三相四线发电机为例。用电器需要使用220v电压时,接一根火线,一根零线,需要380V时,接两根火线,这样用?
追答是的
追问你说提供三相四线,每相上的电压肯定很大,我们如何把它变成我们想要的大小?就像星形接法,220V一相,220怎么实现的呢?
追答我们现在用的三相四线电压由变电所提供的,变电站有大型三相变压器输出给我们,它的输出端可能就是星形接法的-
追问然后3根相线上带有220v电压,有用电器分压,输出端就会立刻补充,所以每户人家的每个用电器都可以用到220v电压,可以这么说吗
追答变电站提供的三相四线电压就是线电压380v,相电压为220V,随便用了。
可以用一火一零220V的,也可以用两根火线380V的,还可以用三根火线的三角形负载,当然也可以用380V 星形的带零线的或不带零线的负载了。
追问那三角接法还有什么意义?使用星形,要220接一零一火,要380接2火
追答三角接法的电器有很多优点:如它的线圈电流比星形的小,(因为它每相的电压高,同样功率情况,电压高的电流就小),线圈电流小用的导线就可以细,容易加工,
三角接法的三相电动机可以巧用星一三角方法启动,减少电机的启动电流,
等等,等等,将来到了工作岗位上会知道的。
你都说了电网提供相电压为220v,相与相之间380v的三相四线交流电,而三角接法是每相单独输出的,那么就是220v的输出,怎么会产生380v或更高的电压呢
追答你把供电和负载搞混了,我们得到的电网就这一种,而我们讨论到现在的都是用电的负载。
380V三角接法的负载,它的每相是380V,分别接在AB,BC,CA上不就是380V相电压了吗?
追问如果说每相都是380V,那么三角接的话的确是380v啊。可是你比如家里的线路,他不可能又有220v一相的又有380v一相的吧,三根火线应该全是220v的,怎么会三角接法时变成每相380v了呢
我的意思就是线路只提供220v电压,你可以用星形接法来合成380v,但是不会因为用电器需要380v所以电压就有380v。明白我的疑惑了吗
追答电网线路提供220V没错,有三个220V,但是三相四线,相间的线电压就是380V了,这你总是知道的吧,为什么要用电器的接法来合成380V呢?用电电器是电网的使用者,不是改造者,它的接法是根据电网电压的情况来决定的,如这个电器的三个相电压都是220V的,接到380V就要烧坏,那它只能接成星形了,如果这个电器的三个相电压是380V的,如果是220V电压太低不能运转,那它只能接成星形的了,...
总之电器负载是根据电网电压情况来决定自己的接法,而绝不是用它的接法来改变电网电压的。
火线与零线之间为220V,火线之间为380V。
追问我明白不是负载改变线路,也知道单相220,合成380,我是说角接是每相单独输出,那线路中每相是220v,角接时无法获得380v电压
追答注意是负载,
追问那这么说吧,县有变电站引出的四线,用角接法如何让用电器获得380v电压
或者说用角接法发电,怎么让用电器可以选择220和380两种电压呢?
追答负载的每相都是380V,分别接在AB,BC,CA上不就是380V角接了吗?
追问意思是星接发电机引出的四线,在负载上采用角接,形成相与相之间380v?
追答至于发电厂,它当然要提供三相四线电网的,怎么实现不是我们现在就研究的。
是的,即使星接发电机引出的四线,在负载上可采用角接,形成负载每相都为380v,
不是说负载接法必须要和发电机的接法相同的。
你看啊,我们默认发电厂是星接出来的三相四线,每相是220v,相与相之间380v,现在有一用电器,需要380v运转。那怎么接算星接,怎么接算角接?
如果说是三线一端连在一起另一端分别连三相,这是星接获得380v电压,三线首尾相连是角接,那么角接无法获得380v电压。就这不懂
追答一电器是三相,需要380V运转,接在A B C上就运转了,它用不着你来接它的接法了(有特殊要求的除外),如果你一定要知道它是什么接法,必须拆开盖板看看才知道,星,角都可能的。你的最大问题是死盯住发电机的接法不放。我倒要问问你,为什么负载的三线首尾相连(是角接),不能接到A B C380V的三相呢?请回答我。
或者说因为A B C三相上接了一个角接负载,本来是380V的变成了220V了,负载用它的接法来改变电网?
如果我拿三个相同的电阻,一个接在A B端,一个接在B C端,另一个接到C A端,这三个电阻是不是就形成了一个角接的电器负载了?是每相都是380V吧。
追问三相分别作用于AB、BC、CA,对吧,每相220v,怎么就变成380V了,那干嘛星接时就说每相220v
追答可能这就是理解的关键,请问UAB,UBC,UCA到底是几伏?380V还是220V?
追问如果是3根220v火线接这三点,那么这三个电压是380v
追答星接是两两相串联的,连接点是零点,每相为220V,而串联后的两相向量和就是线电压380V,
"如果是3根220v火线接这三点,那么这三个电压是380v",意思是说还有不是380V的情况了,这380V是供电站电网提供的,也会有不是380V的情况?
追问这个知道啊。现在就讨论三根220V火线和一根零线的情况下,星接负载和角接负载。我的疑惑在于,此时需要获得220v电压就接一根火线一根零线,这算什么接法,想获得380V就接3根火线,这又算什么接法?很乱
追答需要获得220v电压就接一根火线一根零线,这算叫单相220V接法,如果有三个这样接法(分别到三根火线),这就是星接,每相220V,
想获得380V就接3根火线头尾相联,一个一个算就是单相380V,三个一起算这就算380V角接。
那星接时只是每相220,但还是获得了380v电压吧
追答不理解你的意思
追问我的意思是星形接法不是也可以获得380v吗?怎么接
追答380V是电网上本来就有的,不是因为负载的星接而造成的。
追问对,相与相之间380v电压是星形发电机决定的,那三火线一零线无法用星形接法在负载上获得380v电压?
追答明明是380V,220V都有,是电网上固有的,为什么还要说负载上获不到380V?
不知你是位学生还是位电工,看来要打开你这个心结还需时日,慢慢地思考思考吧。
追问是电网都有的,因为火线连零线就是220v,火线连火线就是380v,但是搞不懂星接到负载和角接到负载上同样能使380v设备运转的连接方法
就像你之前举例说为了降低启动电流,启动时采用星接方法,那么三根火线、三个接头怎么接
追答星接方法三根火线、三个接头怎么接,你是知道的。
追问火线接三个接头,三个接头另一端接零线
追答你都会接,会用,但这个心结就是打不开。
我也不知道为什么
心结在星接时每相220v,改成角接后每相为什么就不是220v了
追答因为负载的三个相绕组头尾相连接到A,B,C上,UAB,UBC,UCA是380V,你是知道的。
追问ABC各为一个绕组,也就是一相,Uab,他是A与B两相间的电压,当然是380V,但单独每一相是每个绕组两端的电压啊
如果是380v那岂不是和星接一样是两相串起来输出的吗?这可是你一开始教我的啊
不信你自己看看你回答我的第一条最后那段。你说如相电压220v按照角接,那每相之间都是220v,按星接就是380v。这个逻辑我就能想通。
追答把前后句子连在一起看,这句话是指发电机的,是指输出电给别人用的的:相电压220v按照角接,那每相之间都是220v,按星接就是380V,所以它怎么接就输出什么电,完全正确的。
而 现在一直在讨论的是负载,是在使用电网上已经固定的电,负载只是在利用这个电压,它怎么接而改变不了什么的。
发电和用电是截然不同的两种情况,你居然混在一起!
这样说是否可以概括:
对供电方:用接法来改变输出的电压,
对用电方:用接法来适应输入的电压。
你总结的很对。但是在星形连接的发电机发出每相220v的前提下,能否在负载上星接获得380v的问题,星接两相串接输出,相位差120度,星接负载怎么不能获得380v呢
追答在星形连接的发电机发出每相220v的前提下一一一输出的线电压不就是380V吗?,
能否在负载上星接获得380v的问题,一一一你倒底要什么样的380V?
星接两相串接输出,相位差120度,星接负载怎么不能获得380v呢一一一谁说得不到了?本来线电压就是380V。
线电压的确是380v,星形接法呢?三根火线接负载每相各一头,负载每相另一头合并接零线,此时负载每相应该是获得380v电压才对啊
追答线电压的确是380v,星形接法呢?一一一什么意思?
三根火线接负载每相各一头,负载每相另一头合并接零线,一一一对呀,
此时负载每相应该是获得380v电压才对啊一一一想想看,两个负载的相串着才接在380V上的,哪每个负载不应该是220V吗?
如果你是要这个负载的每相为380V,那你就接错了,应该把这负载三相接成角接才对。
追问哦,你的意思是星接发电机出来的四线,在负载上采用星接无法获得380v电压?那之前说的为了降低启动电流,启动时采用星形接法,运行后采用角接,现在星接又无法获得380V电压了?
追答忘了?用星接启动实际上是降压(220V)启动的,启动成功后再恢复正常(380V)的。
你一直在说星接得不到380V,现在才知道,应该是星接,负载的每相上得不到380V。
追问意思是星接得不到380v电压,除非之间在负载两端连接2根火线才得到380v?可如果是我说的那种情况,星接发电机三相四线,在负载上采用星接,220v每相,相位差120度,负载上应该可以得到合成的380v电压啊,哪有错?
或者这么理解吧。星接发电机发电,每相220v,合成的380v是两根火线之间的用电器可获得的电压,但单独每相还是与发电机每相一样,为220v。对吗
追答好像不全错,但是380V电压不应该说成由负载上220V合成得到的,而是本来就是的,是星接负载在使用它的。道理很简单:有没有负载,或不管负载怎么接,都是三相四线的380V电网电压。
说法问题
星接发电机发电,每相220v,合成的380v是两根火线之间的用电器可获得的电压一一一对的,
但单独每相还是与发电机每相一样一一一负载的每相不一定是220V,也可以是380V的,角接输入。
我说星接负载的话,每相是220v。所以星启动的话,是220v启动对吧
追答对的
追问好的,先这样吧,我给你追加悬赏,谢谢,方便的话加个Q什么的,以后好在向你讨教
追答我说星接负载的话,每相是220v。所以星启动的话,是220v启动对吧
一一一这样说总感觉不妥,你心里知道的,但别人不一定理解,因为380V没有变化,说220V启动,人家还以为另外用一套三相220V电源切换呢,如果说是电机每相降到220V启动,又太烦锁了,还是说星一角启动吧,内行的都知道是怎么回事,外行的知道有这种启动方法,而你那样说是搞不清怎么来启动的,会复杂化了。
星接的话负载每相上是220v啊,角接每相380V。380v没有变化是什么意思
追答就是电网电压没有变,你说降压,一般人都会想到输入电压的降低,往往不会去想到到设备内部去降压的。你心里想的别人不一定知道,而如果叙述必须到位,容易误解,我们之间的交流中就可以看到许多这种情况。
反正我们都理解,你是很专研很不错的,祝你成功!
谢谢谢谢,我就一初学者。以后有问题私信你啊。
追答行,我注意。
追问昨天我们讨论的是,三相220v,在负载上星接每相是220v,角接的话每相可获得380v,对吧?
追答对的
其实我回看了我们的交流,感到你对三相电源问题都是理解的,问题是你提问或叙述时总不完整,象刚才这样问,一看就清楚了,关键是要说明"每相"。
如:"对,相与相之间380v电压是星形发电机决定的,那三火线一零线无法用星形接法在负载上获得380v电压?",你自己心里有数是每相得不到,但别人看来"星形接法"不是就在接着380V吗,为什么还说得不到380V呢。
追问嗯,那如果是一个星接发电机,星接时每相可发出220v,把发电机改成角接,那么每相还是发出220v吧
追答当然是,
这些你都懂的
追问嗯,感谢。今天我又在提问。角接时相电流和线电流为何相等
追答不对吧,三角接法的线电压和相电压是相同的,线电流是1.73倍相电流。
一根线电流到角接点,就要分到两个相电流,两个相电流的相量和,就是√3相电流,就是线电流。
追问哦对,问反了,是为什么不同
线电流是两根火线之间的负载上流过的电流,角接时,每相两端连接着两根火线,也就是说相电流与线电流是一回事啊
追答你这样理解就不对了!电流和电压不一样的,电压是两线(并联)之间,而电流是(串联)的某一线之中,所以三根火线A B C每一根火线之中的电流叫线电流。
追问线电流是I1、2、3
相电流是Iab、bc、ca?
ok,那I1与Iab为什么不同呢
这张图中的线电流I1分给哪两个相电流了?
两根火线连接每相的两端,两根火线上的电流和两根火线之间的电流是同时发生的啊,就像一个闭合回路,把绕组看作电源
追答你仔细看看,l1流到两个相负载电阻R,分成lab和lca了,按你的水平应该是一目了然的。
就是l1是lab和lca的向量和呀。
追问Iab是流出,Ica是流进,I1是流进,你看看
追答关于流出,流进都要用向量计算的,不是因为lc
不是因为lca的方向就不算了,
追问基尔霍夫定律啊
追答标lca是为了方便表示,指C流向A的电流,如果要表示A流向C的电流,就可以标lac,显然lac=-lca,这样就更清楚了吧,
基尔霍夫定律是lA=lab+lac。
那怎么不说I1=Iab+Ibc+Ica
追答请问lA这点上有lbc吗?
A点上只有三条:I1,Iab,Iac。
追问电流流过ab为什么不流过bc啊
你是说bc没与第一条火线连接?
追答现在说的是A点,
基尔霍夫定律是lA=lab+lac。
A点的流入流出之和=0
如果要求B点或C点,又有其它支路。
追问Iab和Iac和I1方向不是一样的吗
追答这三个电流是有相位关系,你是知道的。
追问Iab是由谁提供的
是因为两个绕组的火线之间有电压,所以产生电流,对吧
追答Iab是由UAB提供的,Iac是由UAC提供的,就是因为两个绕组的火线之间有电压,所以产生电流,对的。
可见l1为两个负载相提供电流(相电流)。
追问I1由绕组线圈产生,线圈上的电流与Iab有什么不同,I1为什么不等于Iab,难道UAB是两个绕组间的电压吗?角接不是每相单独输出吗
I1是一个绕组产生的电流,I2是一个绕组产生的电流,但是I1、I2不光为自己的相提供电流?
追答没有谁规定过哪个绕组负责哪个相,凡是有电压有负载就会形成电流。
追问角接时,每相产生的电流是线电流,两相线电流之间的是相电流,线电流与线电流之间有相位差。对吧?如果对,那问题就只在于线电流为什么大于相电流?电压是一样的
然后的意思就是,相电流是线与线之间的电流,那么I1是线电流,Iab是I1与I2之间的电流,Iac是I1与I3之间的电流,那么相当于I1为Iab和Iac提供了电流
追答"角接时,每相产生的电流是线电流"一一不对一,应该是:
两相电流之和是电流l1。
你是不是把相电流和线电流的概念搞错了?
追问然后由于Iab、Iac相位差120度,变为根号3Iab,能变成根号3Iac吗
追答线电流是I1、2、3
相电流是Iab、bc、ca?
嗯
I1=根号3Iab,可见线电流是相电流的根号3倍,书上这么写的
追答l1=√3lab=√3lac,
对
追问那我前面理解的是对的吧
追答现在是对的。
I1=根号3Iab,可见线电流是相电流的根号3倍,书上这么写的
线电流是两根火线之间的负载上流过的电流,角接时,每相两端连接着两根火线,也就是说相电流与线电流是一回事啊一一一相电流与线电流是一回事吗?
追问相电流是火线与火线之间的电流,线电流是火线上的电流
追答这样说不严格,只属于角接负载,如果负载是星接就错了,
应该是:相电流是负载的每相中流过的电流,线电流就是每根火线上的电流,星接负载的线电流等于相电流。
仔细想想你这样说倒没错,错怪你了,不过很少听到有这样说的。
追问哈哈,我都绕晕了
朋友,帮我看看这两个公式,上面是星接的功率计算,下面是角接。以星接为列,该是每相的功率乘3吧,那就是用线电压除根号3再乘电流,公式上怎么用的是线电压还乘根号3
追答慢慢地想想:上面是星接的功率计算,下面是角接。
以星接为列,该是每相的功率乘3吧一一一对,
那就是用线电压除以根号3再乘电流一一一对,
公式上怎么用的是线电压还乘根号3一一一别忘了先除以√3后再乘以3的结果是乘以多少。
多少?
追答3➗√3=?是多少?
你应该是想得出的
追问根号3
追答还有问题吗?
追问没了😄,感谢。
问: 20 星接三相发电机,零线合并之后接在哪里?零线和地线有什么区别?你去搜索我的这个提问,才发的
追答你自己也可以搜索的。
追问我是让你回答,我好采纳你啊,呵呵
追答你应该是知道的
追问你去回答了我好采纳你的呀
追答如果你知道,就不用了。
追问问: 10 采用交流电而不用直流电,是不是因为交流可以让线圈感应从而升压降压,而直流必须通过串联电阻而消耗过大。
提问了,你去回答
追答供电系统采用交流电而不用直流电,不仅仅是因为交流可以让线圈感应从而升压降压转换上的方便,这当然是非常重要的是,还有很多原因,其中交流发电机的结构简单,可靠不易损坏也是个重要方面。
追问好的。星接时,三相绕组一端合并,然后接地了吗?
追答接地的,接地有很高的要求,每个变电所都要接地,同样接地要求很高。零线和地线在用户端是不一样的。
追问既然零线是接地的,那绕组产生的电动势岂不是有一半给了大地,就是说,切割磁力线,洛仑滋力推动电子移动,一边作为火线,一边作为零线接地,接地的一边被大地中和,绕组两端电势差变小
追答零线接地只是将发电机发出的电压以零线为起点,这样电压以大地为基点,就象我们现在规定海平面为高度为零点罢了,不是你说的这个理论。
追问假设绕组火线一端电动势为正,零线一端为负,零线接地,电子流入大地,绕组两端的电势差怎么没变小呢
追答如果不接地,那电网电压对地是浮动的,接地后就是以地为基准点了,要电流流入大地,必须要和大地形成回路才行,有回路吗?
如果你手里拿一节干电池,把干电池的负极(或正极)和大地接通,请问你这个电池的电会不会全部流到地下去吗?
那零线接地就为了和地线配合形成回路?
追答因为零线接地了,一切都以地为准,对于用各电器用电设备,如果外壳和内电路因绝缘不良接通(漏电),人手搭在外壳上,显然就会有电流通过人体流入地下再流到零线点。造成触电危险,因此为了安全,规定用电器用电设备外壳一定要接地,这样万一漏电就被接地线短路直接流到地下。
追问在吗