关于合流制管渠系统的设计做法,下列哪项是正确的?(  )

A.合流制排水管道与污水管道相同,一般按不满流设计
B.合流管渠的雨水设计重现期一般比同一情况下雨水管渠的雨水设计重现期高
C.受纳水体水质要求高时,应取较小的截流倍数,溢流井宜设置在水体的下游
D.受纳水体水质要求高时,应取较大的截流倍数,溢流井宜设置在水体的上游

【答案】:B
A项,根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)(2016年版)第4.2.4条规定,排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合下列规定:①重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值。②雨水管道和合流管道应按满流计算。③明渠超高不得小于0.2m。
B项,根据第3.3.4条规定,合流管道的雨水设计重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期。
CD两项,根据第3.3.3条规定,截流倍数n应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的环境容量、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定,宜采用2~5。同一排水系统中可采用不同截流倍数。即截流倍数不只与水质有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答