1.5的电线可以不套管直接埋进墙里嘛,会不会出问题,是这样的,因为顶上的线也无法套管,以后线路出问

1.5的电线可以不套管直接埋进墙里嘛,会不会出问题,是这样的,因为顶上的线也无法套管,以后线路出问题也无法更换,那么墙上的也没必要穿管了,反正也没有办法换线,我想的是只是地面上套pvc到了开关盒以上的部分就不套管了,因为开槽困难,不知道这样可行不可行

直接在混凝土中敷设电线不好。混凝土的强碱性会腐蚀电线绝缘层,减少使用寿命。PVC圆套管太粗的话,可以试试PVC线槽,厚度1cm左右而已。
一旦墙内导线被腐蚀漏电或短路,那么整条线路都废掉了,得不偿失。追问

是砖墙,不是剪力墙什么pvr线槽,贵不贵

追答

线槽不贵。建材店里有售。
买个泥工用的云石机(就是切割瓷砖的)百把元钱,开线槽节约体力,就是灰尘大。
1.5的线用16的PVC管直径也才1.6cm,还可以加热压扁点啊,直接脚踩都可以压扁,为什么不用线管呢?

追问

就是因为我自己弄,没有这些工具,开槽困难所以才不开槽的,只用电锤的话太难开了,我用的是pvc管,可不可以把墙上的部分换成波纹管,就是软的那种

追答

可以用波纹管,但是不要太长,你那里估计插座到顶也就1.5M左右吧,看楼层高低。
建议买一个云石机,自己装修DIY的有力助手,还可以切割木条、木板、瓷砖等。

追问

我也只能自己做做水电了,别的不会做,顶上的线要怎么处理

可以全用黄腊管保护而不用线管么,你说的那个线槽我没听说过

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-11
可买铠装线缆直埋没有问题。rvvp,只是带屏蔽。不防水和抗压。追问

电线买好了是1.5的,好像是bvr线

追答

墙面内没有接头,bvr线碰到硬物容易破皮,如果实在不想开槽,建议使用绝缘胶包裹然后直埋,一定图纸标记线缆路径,防止以后破墙导致触电危险。

追问

什么绝缘胶皮,没听说过

追答

绝缘胶布

第2个回答  2016-07-11
我是电工不用的追问

有点担心以后回出问题,因为是给自己家弄,所以才有这个问题,如果是给别人弄人家肯定是不允许的,不知道这位电工师傅你这么做过么,有没有出过问题

追答

经常弄

追问

您埋用的是多少的线,也对呀,你是电工,弄完就走了,以后出问题谁还找得到您,你给我说说需要注意的地方,谢谢您了

追答

只要不破坏线咋会坏

1.5的

灯线就1.5

追问

真的么,不要骗我我书读的少

追答

😂