以M25H1 开关为例
针对M系列的框架断路器,M25H1规格是额定电流In=2500A
控制单元以STR58U为例:
长延时保护功能:
有如下几个标识 Io Ir tr ----小红圈内。 xIn xIo----小方框内
长延时保护(过载保护功能)整定设定保护限值=In x Io x Ir
上图实际设定的长延时保护值为 2500A x 0.63 x 1=1575A,即此设定情况下的开关额定电流值为1575A. 长延时保护时间为 tr=480s. 允许过载8分钟内的过载。
短延时保护:
短延时保护(短路保护功能)有这几个参数 Im tm----小红圈内 xIr----小方框内
短延时保护设定值为 1575A x 8 = 12600A 短延时时间 tm=0.4s
即设定的短路保护值为 12600A,允许0.4秒的短路时间。
瞬动保护:
参数 I ----小红圈内 xIn ----小方框内
如果设定 I=12, 则 瞬动保护设定值为 1575A x 12= 18900A
如果设定 I= off 则该瞬动保护关闭。