梅兰日兰25ooa断路器额定电流怎样来调整

如题所述

以M25H1 开关为例

 

针对M系列的框架断路器,M25H1规格是额定电流In=2500A

控制单元以STR58U为例:

 

长延时保护功能:

有如下几个标识 Io  Ir  tr  ----小红圈内。  xIn   xIo----小方框内

长延时保护(过载保护功能)整定设定保护限值=In x Io x Ir  

上图实际设定的长延时保护值为 2500A x 0.63 x 1=1575A,即此设定情况下的开关额定电流值为1575A.  长延时保护时间为 tr=480s.  允许过载8分钟内的过载。

 

短延时保护:

短延时保护(短路保护功能)有这几个参数 Im  tm----小红圈内  xIr----小方框内

短延时保护设定值为 1575A x 8 = 12600A      短延时时间 tm=0.4s

即设定的短路保护值为 12600A,允许0.4秒的短路时间。

 

瞬动保护:

参数 I ----小红圈内    xIn ----小方框内

如果设定 I=12, 则 瞬动保护设定值为 1575A x 12= 18900A

如果设定 I= off 则该瞬动保护关闭。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考