氟利昂R600

冰箱不制冷需添加氟利昂,怎样添加R600,添加R600时有什么注意事项?是否有危险性?
还是说可以用其他型号的氟利昂来替换R600会来得更安全?
没有维修设备下怎么处理才安全?R600工质压力是多少?R22或R134可以替代R600吗?

基本操作都差不多。R600是易燃易爆气体和煤气一样,要在通风的环境下操作。R22,R12,R134都不能替代R600,因为润滑油不同,压缩机也有不同。正常工作压力是负压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-03
氟里昂制冷剂大致分为3类。

一是氯氟烃类产品,简称CFC。主要包括R11、R12、R113、R114、R115、R500、R502等,由于对臭氧层的破坏作用以及最大,被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质。

二是氢氯氟烃类产品,简称HCFC。主要包括R22、R123、R141b、R142b等,臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几,因此,目前HCFC类物质被视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质。在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰,R123被限定2030年。

三是氢氟烃类:简称HFC。主要包括R134A、R125、R32、R407C、R410A、R152等,臭氧层破坏系数为0,但是气候变暖潜能值很高。在《蒙特利尔议定书》没有规定其使用期限,在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。

-------------------
R134a属于氢氟烃类...属于HFC,被定性为温室气体...

R600是氯氟烃类产品...被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质...
第2个回答  2009-04-03
没有设备是无法添加的,你要抽空以后再灌注冷媒,
第3个回答  2009-04-03
换制冷剂是要换压机的
第4个回答  2009-04-03
压缩机维修注意事项:

严禁使用焊枪割管,应使用割管机切割压缩机铜管; 可能引起火灾;容易产生氧化皮,堵塞系统
必须在系统冷媒完全排空才可以更换压缩机,否则可能引起冻伤事故;压缩机油大量喷出,容易引起事故 ,绝对禁止使用压缩机抽真空烧损压缩机电机
绝对禁止压缩机空气运行;可能引起系统爆炸,造成人员伤亡
严禁短接各种压缩机保护,如低压保护、高压保护、高温保护、电流保护、外置保护器、逆相保护;未解决用户的根本问题,会引起压缩机再次损坏
严禁采用非原装规格外置保护器;引起压缩机损坏
压缩机和系统的管口不能长时间敞开,压缩机吸排气管管口胶塞在拔除10分钟内应保证系统焊接完成,防止空气水分和杂志进入系统;影响制冷效果,并有可能损坏压缩机
压缩机管口焊接时特别注意火焰方向不能对着接线座,绝对禁止火焰喷到接线座,造成接线座玻璃体融化或接线端子接触不良和腐蚀生锈;接线座玻璃体熔化,接线座绝缘涂层被破坏,导致压缩机可靠性下降
因系统泄漏而导致压缩机烧损,在更换压缩机前,必须要将系统漏点全部查明并处理,方可更换压缩机;否则可能导致二次损坏压缩机。
不允许以任何原因添加冷冻机油;添加的油并不一定适用原压缩机,而且可能导致新旧油之间发生反应,甚至产生沉淀,使压缩机无法使用。

安装过程中必须避免室内外连接管扁、管折;影响制冷效果,损坏压缩机
加长室内外连接管不允许直接焊接喇叭口,必须使用杯口连接,插管深度8mm以上,否则系统容易泄漏;
喇叭口因无深度,没有焊接强度,一旦稍微弯折容易泄漏。杂质水分进入系统,导致压缩机报废
尽量更换与原配压缩机同型号压缩机,如实在无法满足要求,应该选择与原配压缩机能力相差在5%以内的同电源、同类型压缩机代替。制冷制热效果差,新换压缩机容易损坏
更换压缩机,必须保证附近连接线不会与铜管相碰,间距较小的位置最好用在铜管上包上保温管后再用束紧带将连接线扎在铜管上,胶脚与垫片距离0.5—2.0mm,铜管之间的距离5mm以上,铜管与钣金距离10mm以上;铜管与连接线相碰可能会导致安全事故,铜管相碰容易导致泄漏,并损坏压缩机无储液罐机型不允许往压缩机中直接加入液态冷媒,应隔开冷凝器或加入气态冷媒;否则引起液压缩,导致压缩机损坏 。
压缩机运行时,如高压侧焊堵且低压侧泄漏非常危险,被吸入的空气与冷冻机油的混合物在高温高压下达到闪点温度时将自燃爆炸。

我淘宝网店的个人空间内有许多相关知识,你可以看看,应该对你有帮助的,我的淘宝网店店名--制冷前沿。