4台18.5千瓦的电动机要多粗的电缆线,配电房到电机的距离30米
4台18.5千瓦的电动机要多粗的电缆线,配电房到电机的距离30米
举报该问题
推荐答案 2009-05-06
25平方铜线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/G8eeLQeQ.html
其他回答
第1个回答 2009-05-06
每台功率18.5KW,额定电流约37A附近,总功率74KW,总电流约148A。中等截面的铜芯电线(主线)每平方载流量按3.5~4A算:148/3.5≈42(平方)
没此规格并考虑起动时较大电流,宜选取50平方电线。
第2个回答 2009-05-06
要看你是分开接线还是一起接啊,你的问题问的有点儿模糊啊 呵呵
四台一起进线的话,需要用50平方以上的线径,
单台电机出线的话,15平方的线径就够了。
相似回答
1
台18.5千瓦的电动机要多粗的电缆线,配电房到电机的距离
10米
答:
距离10米可以不考虑线路压降,18.5Kw电机额定电流约在37A左右,可以选择6平方塑料绝缘铜芯线,气温30℃明敷长期连续负荷允许载流量为51A。
18.5千瓦的电机30米
用多少平方的铝线?
答:
十八
千瓦的
三相异步
电动机,
电流是三十五千瓦左右,十平方毫米的铝线就可以了。
18.5千瓦电机需要
多大
的电缆线
答:
18.5千瓦
电机需要
6平方
的电缆线
。18.5KW电机:铜线用10平方的好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯电线按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。
18.5千瓦的电动机,
建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此...
18.5千瓦电机
选用多大
的电线
。
答:
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线
。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.13mm^2,...
请问18.5千瓦的三相
电机
是多少电流
4台18.5千瓦的
三相电机因该用多大...
答:
三相
电机的
额定电流一般是功率的两倍,18.5KW的电机电流就是37A。4台就是148A。如果4台同时用一根电缆控制,根据电缆截面与电流的计算公式来算,10KW以下一平方五个电流,100KW以上一平方二个电流,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。
4台18.5KW的电机
总共的...
大家正在搜
三个千瓦的电动机要多大多粗的线
55千瓦的电动机用多粗的线
五十五千瓦电动机配多粗的电缆
400千瓦电动机用多粗电缆
电动机11千瓦用多粗的线
132千瓦电动机用多粗的铝线
十五千瓦的电机要多粗的线
2个4千瓦电动机需要用多粗线
一千瓦电动机用多粗的线
相关问题
1台18.5千瓦的电动机要多粗的电缆线,配电房到电机的距离1...
4台18.5千瓦的电动机总线要用几平方的电缆,三相四线的
请问18.5千瓦的三相电机是多少电流 4台18.5千瓦的三相...
18.5千瓦的电机要用多大的电缆
18.5千瓦电机选用多大的电线。
功率18.5千瓦的电机,距离2000米,用多大的电缆?
请教,80KW的负载(包含4台18.5KW的电机)需要多大的...