建筑施工单位,在开挖人工挖孔桩的时候,井口没有盖好,深度大的挖孔桩也没有先进行通风就有工人下去施工

建筑施工单位,在开挖人工挖孔桩的时候,井口没有盖好,深度大的挖孔桩也没有先进行通风就有工人下去施工,想下个整改通知单,单是不知道写什么依据或者是按照国家的什么规范!!!!有没有国家的什么标准规范里明确说明了的啊?

《建设工程安全生产管理条例》
第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。
第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
第六十二条 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任:
(一)未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的;
第六十四条 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任:
(一)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;
(二)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;
你看着办吧。
主要查他又没有专职安全员;
有没有安全施工方案、安全技术交底;
有没有对临边洞口采取防护措施;
有没有服从监理管理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-09
人工挖孔桩,直径在1米以内时,自然的风和光,能到达地下约7米,所以,规范上要求,大于6米深的人工挖孔桩,必须有通风和照明设施;大于1米的直径的,这个有个系数,记不住了
是那本规范也记不清,你看你的桩的直径和深度是多少,记得是在施工规范中的要求,你自己找下。
第2个回答  2011-03-09
这个可多了,
比如《建设工程安全生产管理条例》中:
安全生产责任制度:安全措施没有落实
群防群治制度:工人没有遵守先通风后施工,安全意识淡薄
安全生产教育培训制度:安全生产预防为主,三级教育等等
安全生产检查制度:施工管理人员没有及时检查发现存在 的安全隐患,或者发现没有及时纠正整改
(你应该是建设单位的吧,还有一个就是安全责任追究制度,你也有责任)追问

我们这里是总承包单位,负责管理,差不多行驶甲方的权利,我们项目部想要比较具体的管理方法,就是每个整改单都要有国家的规范或者行业标准可查,主要是想知道有什么国家标准里面很明确的说明了人工挖孔桩达到什么条件就要有通风采光设备和井口的遮盖。谢谢你的回答!!!

第3个回答  2011-03-10
《现行建筑质量安全管理规范大全》有明确规定的!是由中国建筑工业出版社出版的,全国通用!
相似回答