你好,看到你百度上的回答十分专业。想请教你关于离心风机的选用和管道计算的问题。

我们车间打算用离心风机做不锈钢抛光除尘。离心风机放在墙外,然后管道直线伸入车间。主风管长度40m,工位风口个数18个沿长度均布。伸到工位的管道直径要200mm,主管内风速要>25m/s。请问主管应该分几段变径?每段直径怎么计算?要选用多大的风机?还有风机出口要通入水泥建的集尘池,池内装一定的水。出风口要打在水面上激起水花来降尘。那出风管离水面多高为好,而集尘池的排风口面积多大为宜?
我的分就这么多了,不好意思。希望你能解答。谢谢!

1、根据你提供的参数,首先确定整个系统所需风量:
1.1、计算风量
Q=ν[(D/2)^2π3600]
=25×[(0.2/2)^2×3.14×3600]
=2826(m3/h)
1.2、系统所需总风量
Q总=18Q
=50868(m3/h)
2、计算管主道直径:(为了减少制造成本,保证管道上任意一点的风速均达到设计要求,因此,在每两个工位风口的后段进行一次变径)
2.1、D=√[Q4/(ν3.14×3600)]
=√[50868×4/(25×3.14×3600)]
=0.848(m)
2.2、计算第一次变径管道直径:(为了减少制造成本,减化制造工艺,保证管道上任意一点的风速基本能够达到设计要求,因此,在每过两个工位风口的后段进行一次变径)
D=√[(Q总-2Q)4/(ν3.14×3600)]
=√[(50868-2×2826)×4/(25×3.14×3600)]
=0.8(m)
2.3、计算第二次变径管道的直径:
D=√[(Q总-4Q)4/(ν3.14×3600)]
=√[(50868-4×2826)×4/(25×3.14×3600)]
=0.75(m)
依此类推,进行计算。由于第一个工位风口直接按装在主管道上,最后一个工位的风口的直径是200mm,因此只要计算8次变径就可以了。
3、管道沿程摩擦阻力计算:(由于没有设备平面布置详图,因此,不进行管线中的弯头阻力的计算。在这里只取管线变径后中间段管道进行演示计算,管道中间段直径约0.5m)
λ=0.0125+0.0011/D)
R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]
=(0.0147/0.5)*(25^2*1.2/2)
=11.025(Pa/m)
3.1、计算管道总阻力(管道全长约60米)
H=1.1RL
=1.1*11.025*60
=727.65(Pa)
4、选择风机
型号:4-72-10D
转速:1450r/min
功率:55KW
风量:53664m3/h
风压:2722Pa
5、以上计算只能做参考,如果用于施工还须严谨周密计算。追问

十分感谢你的专业回答。
我之前看过你的帖子,计算λ时不是λ=0.0125+0.0011/D的,而是λ=0.35/Re^0.25。究竟用哪条呢?
我们尽量不用弯头,从风机入口处一直架管直线入车间。工位风罩用波纹管连接到主风管(有三通)。
还有当知道管道总阻力为727Pa后,又根据什么来选择出型号为:4-72-10D这款风机呢?单是流量吗?那么这个管道阻力如何参考?
而且此风机的全压用来克服管道阻力后,还有2000pa,这些全压都用来干什么的呢?

追答

1、计算λ时用λ=0.0125+0.0011/D没有考虑管道的粗糙度;而公式λ=0.35/Re^0.25是依据不同管道内壁的粗糙度来计算的。比如:水泥管道、铁皮管道、玻璃钢管道它们的内壁粗糙度不同,因此在计算时要考虑的。
2、管道总阻力727Pa只是对系统沿程摩擦阻力粗略的计算,还有很因素没有考虑,比如管道上至少要18个三通;至少要9个变径;主管道出口距水面距离的大小决定着阻力的大小等等。如果加上上述因素,我想总阻力不会小于1500Pa吧。
3、由于风机是定型产品,不能完完全全的满足你的设计要求,只能依据你计算的参数在一定的范围内来选择风机。
4、因为4-72-10D这款风机比较合适,当然还有很多款风机符合要求,你可以试着选一下儿。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-09
不好意思,这个我真的不懂,你还是请教下专家吧
第2个回答  2011-03-09
等专业人士,抱歉我无法回答。
第3个回答  2011-03-09
不好意思!我只回答会计方面的问题,对你提的问题无可奉告!
相似回答