我们车间打算用离心风机做不锈钢抛光除尘。离心风机放在墙外,然后管道直线伸入车间。主风管长度40m,工位风口个数18个沿长度均布。伸到工位的管道直径要200mm,主管内风速要>25m/s。请问主管应该分几段变径?每段直径怎么计算?要选用多大的风机?还有风机出口要通入水泥建的集尘池,池内装一定的水。出风口要打在水面上激起水花来降尘。那出风管离水面多高为好,而集尘池的排风口面积多大为宜?
我的分就这么多了,不好意思。希望你能解答。谢谢!
十分感谢你的专业回答。
我之前看过你的帖子,计算λ时不是λ=0.0125+0.0011/D的,而是λ=0.35/Re^0.25。究竟用哪条呢?
我们尽量不用弯头,从风机入口处一直架管直线入车间。工位风罩用波纹管连接到主风管(有三通)。
还有当知道管道总阻力为727Pa后,又根据什么来选择出型号为:4-72-10D这款风机呢?单是流量吗?那么这个管道阻力如何参考?
而且此风机的全压用来克服管道阻力后,还有2000pa,这些全压都用来干什么的呢?
1、计算λ时用λ=0.0125+0.0011/D没有考虑管道的粗糙度;而公式λ=0.35/Re^0.25是依据不同管道内壁的粗糙度来计算的。比如:水泥管道、铁皮管道、玻璃钢管道它们的内壁粗糙度不同,因此在计算时要考虑的。
2、管道总阻力727Pa只是对系统沿程摩擦阻力粗略的计算,还有很因素没有考虑,比如管道上至少要18个三通;至少要9个变径;主管道出口距水面距离的大小决定着阻力的大小等等。如果加上上述因素,我想总阻力不会小于1500Pa吧。
3、由于风机是定型产品,不能完完全全的满足你的设计要求,只能依据你计算的参数在一定的范围内来选择风机。
4、因为4-72-10D这款风机比较合适,当然还有很多款风机符合要求,你可以试着选一下儿。