单向板和双向板主要是从以下三个方面考虑的:
单向板:
从长短边比值来看,按弹性理论长短之比大于或等于3,弹塑性理论长短边只比大于或等于2。
从受力角度来看,长跨方向的弯矩可以忽略不计,板上的荷载近似认为只沿短跨方向传递给长边,板只在长边方向受到支撑。
从配筋来看,分部钢筋与受力钢筋垂直,并且布置在受力钢筋的内侧,主要的作用是固定受力钢筋,将荷载均匀传递给受力钢筋。承担由于温度等原因引起的应力。
双向板:
从长短边的比值来看,按弹性理论长短边只比小于3,弹塑性理论长短边只比小于2。
从板的受力来看,是沿着板的两个方向传递给四边支撑的,直接把弯矩分配给办的两个方向的钢筋。
从配筋来看,双向板的两个方向的钢筋都是主筋,没有辅筋的,一般来说双向板都要双向配筋,不在配分布筋,对于双层双向配筋,低筋和上部筋都贯通,在空间上双向板有更好的刚度。
根据混凝土结构设计规范10.1.2的规定:混凝土板应按下列原则进行计算:
1.两边支撑的板应按单向板计算
2.四边支撑的板应按下列规定计算
a.当板的边长与短边只比小于或等于2时,应按双向板计算。
b.当板的长边与短边只比大于2但小于3时,宜按双向板计算,当按沿短边受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋
c.当长边与短边只比大于或等于3时,可按沿板的短边方向受力的单向板计算。
分布钢筋也可以理解成构造钢筋的一种,主要作用就是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载均匀分散到受力钢筋上,同时也可以防止因混凝土收缩和温度变化等原因在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。
一般来说分布钢筋搭接长度要满足15厘米,03G101—1上有确切说明。
打了这么多字,总的来说靠个人对现有规范及图集的理解,人和人不同,理解也各异。至于权威,可能只有陈青来教授给大家一个答案。
追问03g101-1的哪一页?不是梁的构造钢筋。
青来我也问不到阿
参考资料:百度文库