电流互感器的原理 互感器,一般 W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同, 工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为 L1、L2,副边符号为 K1、K2。互感器的原 边串接入主线路,被测电流为 I1,原边匝数为 W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的 电流线圈,副边电流为 I2,副边匝数为 W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流 I1 中只有用来建立主磁通 Φm 的磁化电流 I0, 当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力 I2W1,它力图改变 Φm,但U1 一定时,Φm 是基本不变的,即保持 I0W1 不变,因为 I2 的出现,必使原边电流 Il 增加,以抵消 I 2W2 的去磁作用,从而保证 I0W1 不变,故有: I1Wl=I0Wl (-I2W2) (1) 即 I0=I1 W2I2/Wl (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流 IC 选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流 I1n和二次额定电流 I2n 之比,称为电流互感器的额定变流 比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1 式中,N1 和 N2 为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。电流互感器一次侧额定电流标准比(如 20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa /C)等多种规格
电流互感器选择与检验的原则定电流通常为 1A 或 5A。其中 2Xa/C 表示同一台产品有两种 电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为 a/c, 并联时电流比为 2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电 流 I1n 不小于线路中的负荷电流(即计算 IC)。如线路中负荷计算电流为 350A,则电流互感器的变流比应选择 400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得 大一些。 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内, 一次电流为额定值时的最大误差。 我国电流 互感器的准确度和误差限值,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为 0.2~0.5 级;用于监视各进 出线回路中负荷电流大小的电流表应选用 1.0—3.0 级电流互感器。为了保证准确度误差 不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷 S2 不大于额定负 荷 S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。 二次回路的负荷 l:。取决于二次回路的阻抗 Z2 的值,则: S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱ RWl RXC) 或 S2V1≈∑Si I2n2(RWl RXC) 式中,Si、Zi 为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC 为二次回路 中所有接头、触点的接触电阻,一般取 0.1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-15
只能用互感器加示波器才行
第2个回答  2013-03-19
推荐你个工具
MIYACHI 我们用这个本回答被提问者采纳
相似回答