沉降观测值允许偏差是多少

如题所述

沉降观测中沉降量和允许偏差值:

特级 ≤0.05 ≤0.3 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测

一级 ≤0.15 ≤1.0 高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测

二级 ≤0.50 ≤3.0 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测;重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测

三级 ≤1.50 ≤10.0 低精度要求的建筑物变形观测;一般建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测

扩展资料:

高层建筑沉降观测的规范要求

5.5.2 沉降观测点的布设应能全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜
选设在下列位置: 

1 建筑物的四角、大转角处及沿外墙每 10~15m 处或每隔 2~3 根柱基上。 

2 高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 

3 建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处
及填挖方分界处。 

4 宽度大于等于 15m 或小于 15m 而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙
点,在室内地面中心及四周设地面点。 

5 邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 

6 框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 

7 片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 

8 重型设备基础和动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 

9 电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于 4 个。

参考资料来源:百度百科——建筑物的地基变形允许值

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-02

若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,是可以的,也可认为进入稳定阶段,具体取值应根据各地区地基土的压缩性确定。

沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。对重点观测和科研项目工程,若最后三个周期观测中每周期的沉降量不大于2倍的测量中误差,可认为已进入稳定阶段。

沉降观测的精度要求:    

第一,往返较差、附和或环线闭合差:△h=∑a-∑b≤1.0,n表示测站数;  

第二,前后视距≤30m;  

第三,前后视距差≤1.0m;  

第四,前后视距累积差≤3.0m;  

第五,沉降观测点相对于后视点的高差容差:≤1.0mm。

扩展资料:

沉降观测即根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达,凡一层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等,均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。

沉降观测水准基点(或称水准点)在一般情况下,可以利用工程标高定位时使用的水准点作为沉降观测水准基点。如水准点与观测的距离过大,为保证观测的精度,应在建筑物或构造物附近,另行埋设水准基点。

观测点的布置,应按能全面查明建筑物和构筑物基础沉降的要求,由设计单位根据地基的工程地质资料及建筑结构的特点确定。

砖墙承重的各观测点,一般可沿墙的长度每隔8~12m设置一个,并应设置在建筑物上。当建筑物的宽度大于15m时,内墙也应在适当位置设观测点。

沉降观测点具体布置位置,应由设计单位负责确定。对设计未作规定而按有关规定需作沉降观测的建筑或构筑物,其沉降观测点布置位置则由施工企业技术部门负责确定。

参考资料来源: 百度百科--沉降观测

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-24

第一,往返较差、附和或环线闭合差:△h=∑a-∑b≤1.0,n表示测站数;

第二,前后视距≤30m;

第三,前后视距差≤1.0m;

第四,前后视距累积差≤3.0m;

第五,沉降观测点相对于后视点的高差容差≤1.0mm。

根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在没有特别要求的情况下,在一般性的高层建构筑物施工过程中,采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。

扩展资料

根据编制的沉降施测方案及确定的观测周期,首次观测应在观测点稳固后及时进行。一般高层建筑物有一层或数层地下结构,首次观测应自基础开始,在基础的纵横轴线上(基础局边)按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),待临时观测点稳固好,方可进行首次观测。

首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础,其精度要求非常高,施测时一般用N2级精密水准仪,并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次,比较观测结果,若同一观测点间的高差不超过±0.5mm时,即可认为首次观测的数据是可靠的。

随着结构每升高一层,临时观测点移上一层并进行观测,直到+0.00再按规定埋设永久观测点(为便于观测可将永久观测点设于+500mm),然后每施工一层就复测一次,直至竣工。

在施工打桩、基坑开挖以及基础完工后,上部不断加层的阶段进行沉降观测时,必须记载每次观测的施工进度、增加荷载量、仓库进(出)货吨位、建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况。

每周观测后,应及时对观测资料进行整理,计算出观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速度。若出现变化量异常时,应立即通知委托方,为其采取防患措施提供依据,同时适当增加观测次数。

参考资料来源:百度百科-沉降观测

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-15
有规范的。请看《工程测量规范(GB50026-2007)》和《建筑变形测量规范(JGJ 8-2007)》这是最新版本。建筑物的沉降值与很多因素有关,规范有说明。

沉降观测中沉降量和允许偏差值:
特级 ≤0.05 ≤0.3 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测
一级 ≤0.15 ≤1.0 高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测
二级 ≤0.50 ≤3.0 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测;重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测
三级 ≤1.50 ≤10.0 低精度要求的建筑物变形观测;一般建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2021-09-09

相似回答