牛腿上忘记预埋螺栓怎么安装钢吊梁,可否直接焊接到埋件上

如题所述

1、按设计是不行的,直接连接在埋件上是危险的,最好是采用化学锚栓(与植筋相似)。
2、预埋螺栓:也称地脚螺栓。预埋,是在设备安装中用来固定设备而提前用水泥固定的钢件,那么预埋螺栓是预埋的一种,就是在设备基础上提前把地脚螺栓预制在水泥基础之中,凝固之后用来固定设备。
3、化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆,所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要有严密的安全措施,并必须使用和工作人员完全隔离的流水线。如果通过手工作业不但违反了国家的有关规定,而且非常危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-02
按设计是不行的,我是做设计的,埋件设计时不会考虑螺栓传来的里,所以直接连接在埋件上是危险的,最好是采用化学锚栓(与植筋相似)。最好通过设计院出设计变更,如果以后产生责任问题,就可以推到设计院,自己私自改设计以后责任是你们公司的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-01
可以直接焊接的,但是要注意高温带来的问题,因为高温会破坏混凝土强度的,另外焊接的位置要求高的话是需要探伤的。如果可以的话预埋螺栓可以用接触焊接法焊接在欲埋件上。