恒压供水水泵选择

我做的毕业设计,17层X4住宅楼,扬程按17层住宅楼的高度选择,问题是如何选择水泵及变频器,希望前辈指点迷津,谢谢

水泵的流量选择,我这边有一个参考:
设备选型依据
1.参照原设计图纸,系统扬程参数计算。
该楼盘共33层。共计6700户,其中1层到5层共1500户,为市政管网直接供水,其余则分为四区供水。6层到11层共1600户,分为中压一区,12层到18层共1600户,分为中压二区,19层到27层,共1,500户,分为高压一区,28层到33层,共500户,分为高压二区。
2.根据图纸参数及住户参数,设备流量选型计算。
(1)中压一区总住1600户。户均3.5人。预计总人数≥5600人。流量计算公式按舜隆标准1600(户数)*0.14(系数) =224㎡。
建筑标高33m。自来水实际压力 Mpa。考虑管损压力0.12Mpa, 末端压力0.15~0.20Mpa。实际计算压力高度0.11*3+0.15 =0.48Mpa。综合考虑自来水高峰压降0.10Mpa左右。配置水泵扬程0.11*3+0.15 =0.48Mpa。
(2)中压二区总住1600户。户均3.5人。预计总人数≥5600人。流量计算公式按舜隆标准1600(户数)*0.14(系数) =224㎡。
建筑标高54m。自来水实际压力 Mpa。考虑管损压力0.12Mpa, 末端压力0.15~0.20Mpa。实际计算压力高度0.18*3+0.15 =0.69Mpa。综合考虑自来水高峰压降0.10Mpa左右。配置水泵扬程0.18*3+0.15 =0.69Mpa。
(3)中压二区总住1500户。户均3.5人。预计总人数≥5250人。流量计算公式按舜隆标准1500(户数)*0.14(系数) =210㎡。
建筑标高81m。自来水实际压力 Mpa。考虑管损压力0.12Mpa, 末端压力0.15~0.20Mpa。实际计算压力高度0.27*3+0.15 =0.96Mpa。综合考虑自来水高峰压降0.10Mpa左右。配置水泵扬程0.27*3+0.15 =0.96Mpa。
(4)高区总住户500户。户均3.5人。预计总人数≥1750人。流量计算公式按舜隆标准500(户数)*0.14(系数) =70㎡。标高114m。自来水实际压力0.35Mpa。考虑管损压力0.12Mpa,末端压力0.15~0.20Mpa。综合考虑自来水高峰压降0.10Mpa左右。配置水泵扬程0.33*3+0.15=1.14Mpa。
根据系统流量为220m3/h,管线长100米,选择合适的管径,并计算水头损失。
(一)、根据流量、公式计算所需管径
Q — 管道流量,m3/h;
D -管道直径,mm;
v -管道平均水流速度,m/s,生活干管不宜大于2m/s。
把Q=112m3/h,v<2m/s代入公式,可得:
当管径DN=100时,流速v=1.45m/s;
多层供水主管内径≥DN100.
低区支管管内径≥DN50.
(二)、管道水头损失
管网沿程水头损失计算公式:

i - 单位长度水头损失,MPa/m;
l - 管道长度,m。
生活给水管网中局部水头损失Hc占沿程水头损失的25~30%,即管路总的水头的损失H=Hs+Hc=1.3il 1-2
把l=100米,代入公式1-2,根据给排水设计手册第一册
《常用资料》,查表可知:当管径DN=250时,水头损失为
8.289 米;
又因管路中含倒流防止器,其水流损失达4米,则:当
管径DN=125时,总的水头损失为11.289米,即压力消耗
0.11289 MPa;追问

你这参考例子有的参数公式都是空白,望补充完整或者截图,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-11
这个楼层17米,按3米一层计算,一般水泵都是安装在地下室的在加一层,然后这就是18层X3X1.05的系数吧,这样选扬程比较保险吧本回答被提问者采纳