本游泳馆总面积约1380平方米,泳池上空高7米,其中温水池池水面积约350平方米,水深平均约1.1米,体积370立方,设计水温为37℃。 游泳馆内计算参数:设计室内温度:32℃;相对湿度70%;泳池水设计温度:37℃;室内水面风速:0.3m/s; 1) 冬季在室外气温最低-12℃情况下泳池表面蒸发损失的热量计算: Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B) 式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量( kJ/h ); α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal ; у—— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg ); vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ; Pb—— 与泳池水温相等(37℃)的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg ); Pq——与泳池的环境空气温度(32℃)相等的水蒸汽压力( mmHg ); A——泳池的水表面面积( m2 ); B—— 当地的大气压力( mmHg )。 而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。 查相关参数表可计算得: Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B) =4.1868×579.15×(0.0174×0.3+0.0229)(47.13-25)×350×760÷765 =2424.8×0.02812×22.13×348 =525112( kJ/h ) 2) 泳池每小时总损失热量: 加上泳池的水表面池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量, 泳池每小时总损失热量为:525112×1.2=630134( kJ/h ) =150505( kcal/h ) 3) 泳池补水加热所需的热量: Qb=αqbу(tr- tb)/t 式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal); qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的7%确定; у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。 tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 查相关参数表可知: qb=370m3×7%=25.9m3=25900L; tr=37℃ tb=15℃ 则 Qb=αqbу(tr- tb)/t =4.1868×25900×1×(37-15)/12 =198803kJ/h =47483kcal/h 4) 经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为150505+47483=197988( kcal/h )=231KW。由于泳池每小时总的热损失量为231KW。