电流互感器LZZBJ9-10 1000/5 10P30/10P30/0.5/0.2S 30/30/30/20VA 的各个参数都是什么意思

如题所述

1、LZZBJ9-互感器型号 1000/5代表额定变比。

2、10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+-10%。

3、0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范。

4、0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小。

5、30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来说,CT二次容量越小,精度越高,所以计量绕组容量要小于正常的。这里有两个30VA,20VA代表二次输出容量,也就是二次接带负载的能力。

扩展资料:

电流互感器使用原则:

1、电流互感器的接线应遵守串联原则  :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载。

2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

3、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。

4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

5、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。

6、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

7、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

LZZBJ9-互感器型号 ;1000/5代表额定变比;10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+—10%;

0.5为测量绕组精度,这个精度计划经济具体要查规范0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小,30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来说,CT二次容量越小,精度越高,所以计量绕组容量要小于正常的。

30VA,20VA,代表二次输出容量,也就是二次接带负载的能力,一般CT二次负载很小的,所以不能开路,开路会有高压。

扩展资料:

参数说明

一、电流互感器型号  :

第一字母:L—电流互感器

第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序

接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用

第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG

第五数字:电压等级 产品序号

参考资料:百度百科-电流互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-22
LZZBJ9-互感器型号 1000/5代表额定变比
10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+—10%
0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范
0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小,
30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来说,CT二次容量越小,精度越高,所以计量绕组容量要小于正常的追问

太谢谢了 麻烦再问一下为什么10P30会有两个 30/30/30/20VA这些30和20分别代表什么呢 呵呵 我比较笨 麻烦说的详细一点

追答

30VA..20VA,代表二次输出容量,也就是二次接带负载的能力,一般CT二次负载很小的,所以不能开路,开路会有高压

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-03-25
1000/5-初级
1000A,次级
5A。
10P30-二次组合。
0.2S/20VA-
0.2级,二次额定负荷20VA。其他同理
相似回答