一小型水电站发电机输出功率为100kw,输出电压500v。输电线电阻10欧姆,允许功率消耗为输出功率百分之四,

一小型水电站发电机输出功率为100kw,输出电压500v。输电线电阻10欧姆,允许功率消耗为输出功率百分之四,用电单位需要220v电压。求:所用升压变压器和降压变压器的原,副线圈的匝数比各为多少

需要升压输送.
功率消耗最大 100Kw *4% = 4Kw
所以输送线电流 I^2 * R = 4Kw 即 I^2 *10 = 4 * 10^3 I最大为 I^2 = 400 约14.15A
所以输送电压需升压至 U = P/I = 100*10^3 / 14.15 = 7067(V)
越高,功率消耗越小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-19
什么白痴老师出的题目,发电机还500V电压,用电220V(线电压?)
第2个回答  2011-03-19
根据你水电站发出后送到线路的距离吧 如果端距离就使用降压变 长距离一般升压到10KV然后在降压到380 你取相电压就220了