一层层高3.2M,二层3M,全部采用砖砌,每间房间4M*8M,是连排民房,不知道要不要设置砖柱和圈梁,是自家盖的所以要求不高,不知道不设置砖柱、圈梁墙体能不能承受上部荷载,而且一层每间房间开卷帘门门洞3m宽,求高手指点。楼板采用预制板,240砖墙空心砖
按照上海的抗震要求,为了节约成本等因素,用预制板可以不?现浇板代价会不会太大?
圈梁的应布置在什么位置,还有构造柱。
上网查了一下,上海抗震设防烈度为7度。这是一个相对较高的烈度,对未按抗震规范做的建筑会产生严重破坏。结构设计上是要对结构构件如基础、墙、板、梁、柱等的材料强度、断面大小经严格的结构计算来确定的。鉴于此,建议坚决放弃空心砖方案,改为实心砖墙;
上海地区工程地质情况不太好,房子基础千万不能对付,要有足够宽度,如果土质含水率高,基础底宽度一般可能要800毫米或以上;
要放弃预制空心板,改用现浇板(板造价一般可能要多60%以上);
圈梁必需设,一般基础顶部一道,屋面板下一道。一般为C20混凝土240*180断面,主筋上下各2根10毫米筋,箍筋6毫米,间距200毫米。
构造柱不可缺,一般设在墙转角处、楼梯间及其他薄弱处,还要与实心砖墙用6毫米钢筋拉结;
8米长的横墙顶部也要用预埋筋与墙拉结。
以上说的不是设计方案,只是一般设计原则。为保安全,建议你就近请以为建筑结构设计人员到现场帮助你,不认识不要紧,托托人总会找到的。一定不要自作主张,抗震是需专门知识的,事涉生命财产安全,只有请专业人员到现场才把握。
建房是一项大支出,建筑抗震烈度每增一度造价增加都很大,但为安全也没办法。如果实在一时筹不到足够资金,就按专业人员的设计,分两期建设,可先建一层,也可先建部分二层,待后再续建。
罗嗦的太多了,就是担心你房子的安全,再说一句,不要把安全压到网上求助上,那不可靠,不到现场,再高明的专家也不敢随意出方案的。切切!
按照上海的抗震要求,像你说的如果不设置构造柱,是用墙称重以上荷载吗?没有基础可以么
追答1、构造柱是抗震构造措施,不是用来承重的构件;
2、砌体结构中,墙是最重要的承重构件,怎能没有基础?没有基础房屋的重力如何传递到地壳上去?恰恰是构造柱无需专门设基础!
3、上海市设防烈度7度(除金山外),基本地震加速度0.10g。