第1个回答 2014-03-12
电压互感器一次绕组额定电压为11/√3KV,有两组二次绕组额定电压均为100/√3V,其中一组准确等级为0.2级(供计量用),一组准确等级为3P级(供继电保护用)。互感器容量为30VA。
线路端电压互感器一般装于线路进变电站的入口处。母线电压互感器装设于母线下。
第2个回答 推荐于2018-04-27
电压互感器(代号;BT)就是一个变压器。有很多用途。
高压计量;把10000伏的电压变成100伏的电压供电度表内的电压(取样)线圈。
做耐压试验或击穿试验;把电压升高到试验电压值。
......,用处太多了。
本回答被网友采纳
第3个回答 2019-08-31
10/根号3是指一次电压变比
0.1根号3是指二次电压变比
0.1/3kv是指剩余绕组电压变比
1.0/6p是指准确级次
60/50VA是指输出容量
其中0.1根号3绕组的准确级次是1.0,输出容量是60VA,0.1/3kv的准确级次是6p,输出容量是50VA。
第4个回答 2014-03-13
分母上是根号3吧。
10/根号3,是原边(即输入端)数据,指线电压为10KV ,相电压为(10/根号3)KV.这个电压互感器有三个副边,线电压均为100V,各自的相电压为(100/根号3)V。
联接组别是指原副边三相线圈的接法,原边和两个副边均为YN接线,即将三个绕组的一端接到一起再接到地,另一端分别接线路或测量表计的三相上。第三个副边的三个绕组依次串接起来,将最终的两端接到一个电压表(一般),用于测线路的零序电压。
20/30/100VA是三个副边的额定容量(即提供的电压与电流的代数积),准确级是指三个副边测量的精度,误差的大小,这个值越小,说明准确度越高。