55问答网
所有问题
板的底部筋在什么位置断开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-26
板跨中不能断开。在支座处可断开,但要符合锚固要求。
不明HI或追问,明了请点击采纳。我同样需要您的支持。谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FceQc4LQI.html
相似回答
请问楼板筋的下层
筋在
梁那为何要
断开
?有
什么
要求吗
答:
个人觉得:
1、在梁处断开
,钢筋的下料长度可以较短,那个样子在绑扎的时候比较好操作一点~~2、构造上面,板筋的长度只需要伸过梁的中部就满足构造要求了,所以没有必要下那么长的料,浪费钢筋~!希望对你有帮助~~如果我说明的两点还不能解决你的问题,那你就去翻一翻规范嘛~...
车库顶板双层双向通长钢筋,
底筋在
梁中可以
断开
吗?
答:
可以。底筋:
1、一般是在每道梁中断开互锚
。2、拉通用的不多,因为拉通也要搭接,而且拉通穿钢筋难。上筋:1、拉通在梁跨中搭接;2、拉通在梁上搭接,注意此时的搭接指数是1.6。
板底部
钢筋为通长
筋
时可以在每垮支座接头吗?
答:
板底部钢筋为通长筋时,
可以在每跨支座处断开,并分别锚入梁中
具体可以参考11G101-1图集的92页
现浇
板底部
受力
筋
必须在支座处
断开
吗?能否通长,对结构受力是否影响...
答:
底部受力筋在支座断开主要是为了施工单位钢筋搭接用
,那个地方主要是受压区,受力中钢筋不会受拉或者受拉力很小,为了结构的安全所以规定在那儿钢筋可以搭接。当然一根钢筋通过去的话肯定更好啊。
抗震板
底筋
可以在梁中
断开
不
答:
要看是什么类型的抗震板。如果是看、楼面板,可以的。
大家正在搜
板筋为什么在梁内断开
板筋在暗梁位置是否可以断开
板的下部钢筋用断开吗
板底筋断开
楼面板板筋到梁处可以断开吗
现浇板板筋断开好还是整根好
人防板底筋可以断开吗
砖混结构板筋在梁处断开
后浇带板筋必须全部断开吗
相关问题
现浇楼板及屋面板下部钢筋在那个部位断开~~~~~~上部钢筋是...
板筋中面筋和底筋在梁处能否断开
现浇板底部受力筋必须在支座处断开吗?能否通长,对结构受力是否...
板钢筋底筋在支座处如何处理
框架顶板底筋可以断开吗
地下室底板钢筋水沟位置能否断开
底板钢筋承台处要断开吗?
现浇楼板底板钢筋可以否两跨连通,即是否可以不在支座(梁)处断...