三菱PLC利用MODBUS RTU与MCGS通信,PLC做主站,MCGS做从站,如何通过在从站里面写入数据,PLC读取数据?

PLC还需要写读取指令吗?

PLC还是做从站比较方便,编辑串口参数程序就行了,PLC做主站必须要还要有通信程序,你如果MCGS里用modbus转发协议了,PLC就必须编辑modbus标准协议的通信程序才行,这个如果你用的是3U以后的PLC,可以用ADPRW,能方便一些,否则就得自己编辑报文,用RS指令了。
望采纳。。。。。。追问

我用的5U的,通信是标准的 MODBUS rtu 通信,因为与多台不同的设备进行RTU通讯,所以PLC只能做主站,也就是说我需要用PLC通信来查询MCGS里面的数据,而不是我在MCGS里输入了数值后不需要查询指令直接写到PLC里面,这样对吧