55问答网
所有问题
为什么经过整流桥后电压会上升?
经过整流桥后加负载后的电压要比空载还要高?就是不加负载,把验电笔接触整流桥的输出端后电压也会升高?为什么?
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-10
那是您的测试手段不正确。
您可能是用普通的万用表测量的。
普通的万用表只能测量50Hz的交流电压及直流平均电压。
经过整流桥用普通的万用表直接测量的是平均电压。
因为这里有脉动成分,要比实际平均电压高。
加负载后高出的脉动成分就被拉下来了。
交流电的脉动高压是有效值的1.414倍。本回答被提问者采纳
第2个回答 2021-05-03
我在修理电子电源发现的,以前从没有过,通电后在电容两端电压是在800一l000左右
相似回答
为什么整流以后电压会升高
呢?
答:
整流后电压变大的原因:交流电是正弦波
,我们说交流电的电压,指的是其有效值,而其峰值是尘丛有效值的1.414倍。而且交流电是正反方向来回变动的。桥式整流后,不仅将交流电正向部分导通,还将反向部分也整流并反相180度后与正向波并列,此时电压的有效值就大于原来的有效值了。整流,是指将交流电变换为直...
整流桥
输出
电压
高了很多,怎么回事
答:
输入电压过高、整流桥二极管故障
。1、输入电压过高:整流桥的输入电压过高会导致输出电压过高。2、整流桥二极管故障:整流桥二极管可能发生故障,导致输出电压不稳定或过高。
整流桥为什么会
造成升压,求助
答:
整流桥不会造成升压。你说的升压,是由于滤波电容的存储作用,使整流后的电压达到交流电的峰值的原因
。众所周知,交流电的峰值是有效值的根号倍。所以有滤波电容存在电路空载时,电压最高可以达到有效值的1.4倍
整流桥
交流两端测的是57V
电压
,直流两端测的是75V电压,整流怎么会升压啊...
答:
2.变压器的次级交流
电压经整流后
还不是纯净的直流,存在谐波,采用电容进行滤除,由于电容有存储(充电)电荷的能力,它的电势(电压)随充电的完成而
升高
(电容量越大,存储力越大),这个电压加在输出电路上,因为空载使电路呈高电势状态,这就是楼主测出空载电源电压超高,当接上负载后,变压器次级电压...
为什么经过整流桥后电压会上升?
答:
那是您的测试手段不正确。您可能是用普通的万用表测量的。普通的万用表只能测量50Hz的交流
电压
及直流平均电压。
经过整流桥
用普通的万用表直接测量的是平均电压。因为这里有脉动成分,要比实际平均电压高。加负载后高出的脉动成分就被拉下来了。交流电的脉动高压是有效值的1.414倍。
大家正在搜
380v整流桥整流后电压
整流桥整流出的电压
220v经过整流桥输出电压
220整流桥后电压
桥堆整流后电压是多少
桥式整流后的电压是多少
220v桥式整流后电压
有电压无电流是什么原因
220v整流后电压是多少
相关问题
为什么经过整流桥后电压会有升高?说明:电路中没有电容元件!!...
经过桥式整流后的电压为何会升高?
经桥堆整流后电压为什么会变高
关于经过整流桥后电压问题
为什么220v变压成6v再经桥式整流电容滤波后为什么电压会升...
整流后电压变大了?什么原因
交流电经过全波整流后,电压反而会更高?
整流后电压变大了是什么原因?