西门子200控制三菱伺服J2S-100A,发脉冲线应该怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-04
西门子200输出Q0.0是24V正极,而三菱伺服J2S-100A输入脉冲是PP-SG(将PP接24V负极)有效,所以要将西门子200输出转换一下。可以用光耦转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FcRI448FI.html
其他回答
第1个回答 2011-04-05
三菱的是NPN型输入,西门子的是PNP,估计你要用个光耦来隔离