这个要根据你工程所在地的室外环境空调设计参数,比如干/湿球温度,大气压,相对湿度等来计算,环境不同结果差异很大的。若按成都气象参数计算:
夏季:空调室外计算干球温度31.8℃
空调室外计算湿球温度26.4℃
平均室外风速1.2m/s,大气压力948hPa
夏季通风室外计算相对湿度73%
室内要求:干球温度22℃ 相对湿度70%
则:查焓湿图得;室外=混合点C焓 91.7kJ/kg 露点L焓43kJ/kg 需要制冷量=
=风量*1.2空气密度/3600*(混合点C焓-露点L焓)=15000*1.2/3600*(91.7-43)=243.5KW