一个能容纳4万以上的小区没有消防车通道算合格工程吗

我想问下,消防车道应该是在地下室负一层还是在小区地面。如果小区负一层的高度只能进小车,小区地面也规定只是人行道,不能进车,请问消防车可以进小区地面进行救火,但是按消防知识来说,算不算消防车道呢?

不能算合格。
1、建设方有责任。未尽到解决火灾状况下应急条件准备的责任,或者擅自变动原有符合消防规范的设计,应该承担民事责任。

2、设计方有责任。未尽到妥善地、全面地执行国家有关消防设计标准的义务,应该应该承担民事责任。

3、监理方责任。监理机构如果没有及时纠正不符合图纸设计的施工,应该应该承担民事责任。

4、审图机构的责任。一般的现行建筑都有一个独立于以上三方的中介机构进行图纸审核机构。如果未审核出不符合规范要求的图纸的,应该应该承担民事责任。追问

我想问下,消防车道应该是在地下室负一层还是在小区地面。如果小区负一层的高度只能进小车,小区地面也规定只是人行道,不能进车,请问消防车可以进小区地面进行救火,但是按消防知识来说,算不算消防车道呢?

追答

消防车通道应该在地上。地下室的消防通道分为两个用途:一是供人员疏散的通道;一是供车辆疏散的通道。但是它们都不能称作消防车通道。

针对小区不能进车的规定是方便管理,只要小区地面留有消防车通道的紧急情况下消防车能够通行的就可以。住宅消防车通道消防技术规范是这样规定的:

1、高层建筑应设置环形消防车通道,净宽度不小于4米。如果条件不允许设置环形消防车通道的,应该延该建筑的两个长边设置消防车通道。

2、尽头式消防车通道应设置回车场,15*15或者18*18平方米。

3、不应在据高层建筑外墙高5米宽4米的范围内设置能够影响消防车作业的障碍物。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
显然是不合格的
第2个回答  2011-03-30
大的方面来讲,任何通道能够通车的都可以作为消防通道来用.一个小区必须设置消防通道,通道宽度不小于4米,并且不允许设置障碍物阻碍通行.小区地面上有消防车道就行了,并非每一层都要有.负一层的不算消防车道.
第3个回答  2011-04-08
不合格的
相似回答