电气火灾监控探测器的出现故障怎么进行排除

如题所述

1、使用时接通控制系统电源,电气火灾监控探测器无显示 分析原因:三相进线无电源电压,产品内部电源系统故障
处理方法:检查输入电源是否工作正常及正确接线,如排除上述故障仍无显示,更换产品。
2、使用过程中,电气火灾监控探测器突然跳闸,显示器无任何显示,指示灯熄灭
分析原因:产品内部系统电源故障或产品内部控制系统故障
处理方法:直接更换产品。
3、RS-485通讯出现故障
分析原因:通讯屏蔽线损坏或附近有很强的电磁干扰。
处理方法:检查通讯屏蔽线是否完好无损坏,检查干扰源并清除。
4、长期使用后,液晶显示屏显示不清晰
分析原因:电气火灾监控探测器安装场所有日光直射灼伤液晶屏。
处理方法:采取遮蔽措施或更换。
5、使用时出现外接控制端口异常故障
分析原因:外接控制端口接线损坏、接线端松动或接线端子没插到位
处理方法:检查修复
6、产品分段后,不能合闸
可能是使用远程分断或产品处于脱扣状态
7、产品分断后,液晶显示器不能正确显示
分析原因:产品分断后处于脱扣状态,液晶显示器保持分断时的数据。或因分断时的强电磁干扰。
处理方法:向下压手柄使机构再扣,或关闭控制电源后,重新打开控制电源使产品自检后进入正常监控状态。液晶显示器进入动态显示当前数据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答