如题所述

距离200米以下的,而且是架空架线的,用两根240平方的铜芯电缆并联。若是套管或埋设的,或工作环境温度较高的(如漂染厂之类的),则应改用2根300平方的铜芯电缆并联使用。总之要根据实际情况来设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-22
计算的先决条件为:假设电缆敷设距离不超过50m,负荷为一台电动机的设备,其功率因数为0.82。那么:
1、600KW的计算为:
Pjs=510 KW
Sjs=622 KVA
Ijs=898 A
2、适用铜芯电缆为:3×(3×95+1×70),那么,95平方在空气中敷设的载流量为345A,3根并联后总的载流量为1085A。本回答被网友采纳