水电改造完后必须做打压试验吗?

如题所述


【算一算你家装修要花多少钱】

水电改造必须要做打压试验,因为打压试验有3个好处:

1、排除用水隐患

水电改造完成之后,需要通过打压试验来检测管道的密封性,若打压时管道没有出现渗漏、破裂等问题的话,则合格,否则就需要进行整改和维修。

2、测试材料质量

打压试验还能检测管道质量,检测管道接口是否合格,因为在打压时,一般会选用8-10个压力,是正常压力的1.25-1.5倍。若管道、阀门出现变形、渗漏、破裂等问题的话,则代表管道质量不合格,需要及时的进行更换。若在高压下,管道、阀门没有出现变形、渗漏的话,则代表管道质量合格。

3、测试漏水点

打压试验还可以测试漏水点,在发现漏水点之后,只要针对性的进行修补就好,这样可以让修补过程变得更简单、更快捷。

但是在打压试验时要注意以下几个问题:

1、在打压试验时,要注意时效问题,必须要在水电改造完成后24小时后进行,这样检测才更安全,才更准确。

2、在进行打压试验时,一定要使用优质的水表,否则在高压下,水表盖很容易出现破损等问题。

3、在打压前,要将管道中的空气排空,否则会影响试验的准确性。此外在打压测试时,若出现不上压等问题时,则可能是下出水口没有关闭导致的,只要将下出水口关闭就好。



【输入面积,免费获取装修报价】


【输入面积,免费获取装修报价】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-07
是的。
水电改造完毕后一定要立即验收。如果施工不当,很可能造成后期出现短路、漏电、火灾等事故,水路验收要进行加压试验,以确保无渗漏问题。
1、打压试验步骤如下:
(1)打压试验前,首先要把水管用软管连接在一起,形成一个闭环。然后,把试压器任意接在一个出水口上。因为水管中没有压力,这时试压器的压力指针应该指在0的位置。如果不在0的位置,需要调校试压器。
(2)当所有水管通路全部连接好后就可以开始进行试压试验了。工长俱乐部在此提醒,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。进行到这一步,试压前的准备工作就完成了,下面可以正式进行打压试验了。
(3)测试人员轻轻摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。
2、打压试验的要求
(1)冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
(2)热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
(3)加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪器的压力精度应为0.01MPa;
(4)至规定试验压力,稳压1h
,测试压力降不得超过0.06MPa;
(5)在工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-11
切记水电改造完毕后一定要立即验收。如果施工不当,很可能造成后期出现短路、漏电、火灾等事故。因此,验收的时候务必严格!
水路验收要进行加压试验,以确保无渗漏问题。在进行电气验收的时候,除了要检查这些电线、插座、开关等排布
是否符合设计和施工规范外,还需要用兆欧表来检测绝缘电阻的情况,看是否有漏电、短路现象。以确保在做下一步施工前,没有隐蔽的问题。注意,施工完成后电工需留水电改造布置图,水电改造布置图在需要维护时非常关键。
楼主,水路改完后不做打压实验是肯定不行的,把水龙头打开,当时不漏水,有的时候水路供压不稳,就会出问题,到那时就晚了,砖都粘好了,就是有漏水渗水现象也很难发现!
正确的测压方式是,用试压泵对水管进行打压试验,给水管道及附件连接要严密,在安装完后的试压过程中应无渗漏,出水通畅,水表运转正常,试压保持0.6~0.8mpa,20分钟不掉压。