挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
要正确使用接地线
1.每次使用接地线前,应进行外观检查,不得有铜线断股,压接部分和螺丝
连接部分不得有松动现象。
2.装设接地线必须有两人进行,1
人操作,1
人监护。
3.验电证实无电后,应立即装设接地线接地端,然后接导体端,并保证接触
良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘杆和戴绝缘手套。
4.接地线必须使用专用线夹挂接在导体上,
使用专用线鼻子固定在接地端子
上。严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
5.悬挂接地线时应保证工作人员和接地线与带电设备保持安全距离,
工作人
员不准接触接地线。
6.线路和变电设备的运行和检修人员必须遵守《安规》中有关使用接地线的
安全规定。7.
各部门使用的地线和地线架应编号,存放时对号入座。模拟盘
边上应有悬挂模拟地线的地方,模拟盘上的模拟地线数量、编号应与实际拥有地
线一致。
第五条
设备检修时模拟盘上,所挂地线的数量、位置和地线编号,应与工
作票和操作票所列内容一致,与现场所封挂的接地线一致。