在进行冬季采暖热负荷的时候,对于只有一面外墙的房间需不需要计算地面的耗热量?又怎么划分地带?

如题所述

热负荷是指房间的整体热负荷,也就是整个维护结构的散热量,房间或者房屋的六个面都要计算的,当然包括地面。地面热负荷除了与楼板厚度、面层装饰材料相关外,还与临户,也就是楼下,是否是地面、是否架空层、是否采暖用户相关。
暖气片一般安装在外墙窗下,不考虑分地带。划分地带,是地暖才考虑的,并且,地暖不考虑地面的热负荷。地暖设计,靠外墙(冷墙)处,考虑适当增加散热盘管的密度。但是,通常情况,房间深度不超过6米的话,可以不专门考虑。
【地面辐射供暖技术规程】
3.3.4进深大于6m的房间, 宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行加热设备布置。
此条是为了在进深较大的房间铺设加热设备时,能够满足较大热负荷的外区设计温度,并
避免负荷较小的内区过热,确保室温均匀。例如:住宅内通户门的大起居室,距外墙超过6m 的部分无围护结构传热负荷,但有户门开启负荷,需分别加以计算,并分别布置加热设备。
3.3.5 铺设加热设备的建筑地面,不应计算地面的传热热负荷。
铺设加热设备的地面,不存在室内空气通过地面向外的传热负荷,因此不应计算此部分围
护结构热损失。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
你是做论文啊,还是做施工设计啊?
作地暖还是做散热器啊?追问

我们是暖通专业,现在做课程设计,这个只是我们在计算房间耗热量(热负荷)时出现的问题

相似回答