零线直接从外部连接,相线接入一相,保护器跳闸,型号为DZ-15LE-100、3902三相漏电断路器,这是为什么。

如题所述

三相漏电断路器的工作原理:当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。
漏电断路器大多设置为20mA跳闸,你的是三相漏保,却只接一相,相当于漏掉的电流(这个根据三相A,B,C的矢量和很容易求出来的)是220v除以你接的负载,这样的话负载除非是11K欧姆以上才能不跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-22
跳闸就对了,你这样接法三相漏电保护器直接认为漏电存在了。
你换成三相四线漏电保护器就可以了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-23
1.有漏电 2.你零线没有接在漏保下装头
第3个回答  2011-03-23
可能是断路器过流
第4个回答  2011-03-23
可能是三相负载不平衡,嘿嘿