有关杆上变压器的最高容量问题

多大容量后的变压器不推荐安装在电杆上?能解释一下原因吗?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!

个人认为:超过315KVA以上的不推荐安装在电杆上,因为不安全!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
杆架式变压器最大容量是:
主要有(单位:KVA)30、50、80、100、125、200、250、315。
315为室外最大的变压器,100及以上需要安装无功补偿
第2个回答  2011-03-21
我记得好像没有标准规定的。
装电杆上是为了节省地面空间,具体多大了就不装在空中是取决于现场空间的吧。
再说,超过315KVA的都直接装一体式箱变了吧?就是带高压柜和低压抽屉的那种。
第3个回答  2011-03-22
抱歉
第4个回答  2012-02-24
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
第4.1.1条 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220—2005
11.0.3 400kVA及以下的变压器,宜采用柱上式变压器台。400kVA以上的变压器,宜采用室内装置。当采用箱式变压器或落地式变台时,应综合考虑使用性质、周围环境等条件。
相似回答