第一、水泵房内压力开关是不是湿式报警阀组上面那个压力开关??第二、报警阀组(警铃还有压力开关那些)一般不是不装水泵房里面的吗?应该装有人值班又便于操作的地方吗?另外加一个问题:“湿式报警阀室”是干嘛用的啦??我们湿式报警阀组没有装在湿式报警阀室呢个?搞不清呢。第三、“配套泡沫电磁阀”有什么用?怎么去控制某些部件?
第一、我们系统是“自动喷淋灭火系统”闭式系统,屋顶有稳压水箱,不是泡沫喷淋系统。我不明白设计说明中的“电磁阀”有什么用啦?第二、平面管道图中喷淋环管在不在平面图中的“湿式报警阀室”位置。我们有两个场馆,现在说的是主馆,还有一个副馆。“消防水泵房”“消防控制中心”设在副馆地下室那边,“警铃”应该和湿式报警阀不能超过20米的吧??所以应该跟“报警阀组”位置基本是在一起的嘛!
追答如果设计有泡沫罐,就是泡沫喷淋系统,泡沫喷淋系统也有闭式和开式,取决于危险等级;用不用泡沫,取决于要扑灭的火灾类型,屋顶稳压水箱是所谓的临时高压供水系统,目的是保证正常情况下的水压,便于迅速灭火,还有就是储备火灾初期10分钟的用水量,是不是泡沫喷淋要看设计图纸才知道;水力警铃应该装在离湿式报警阀不超过20米,但还应该设在有人值班的地点附近或经常有人走动的走道内,是为了提示人员疏散,二者都应满足;喷淋环网是在报警阀前的,连上管道接上即可,如果与水泵房距离较远,只要消防泵扬程够了就行,消防控制室位置没有影响;压力开关除了报警外,最重要的功能是直接启动消防泵。