PLC的继电器输出和晶体管输出有什么区别~
1.负载电压、电流类型不同 负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。 电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。 电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 2.负载能力不同 晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力 一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
PLC晶体管输出型与普通晶体管输出有啥区别?
2.为何不是所有的点都支持高速脉冲输出?还是因为硬件,但不是晶体管的问题,是PLC里面的单片机的问题,高速脉冲输出需要用到中断,而单片机支持的中断数量是有限的,所以,高速脉冲、PWM等都不是全部晶体管DO点都支持。同样的原因,也不是所有的DI点都支持高速计数。3.你的题目问PLC的晶体管和普通晶体管的区别,其实,严格说,PLC里面的晶体管绝大部分都是FET,也就是场效应管,特点是电流大、发热量极小、开关速度快。而常说的晶体管指的是三极管,三极管是电流型的元件,优点是线性好,但PLC的DO需要的不是线性,而是开关,所以,PLC里面的晶体管DO肯定会优选FET。 4.PLC的工作方式是先把输入/输出信号,扫描到读入/输出缓存区,然后再把读入区的信号采入进行逻辑运算或者输出。5.其实晶体管的结构或者原理是没有区别的。
什么晶体管输出,什么是达林顿输出?
晶体管输出是指单个三极管输出,电流放大系数为β1,达林顿输出是两个三极管叠加,电流放大系数是β1*β2。因此达林顿输出搐大电流和驱动负载要比单个三极管要强。
继电器和晶体管输出的区别
这个电压是外部给的。这样理解吧:A点B是输出的两个点,那么A点外加5V电压,如果内部的晶体管导通的话,那么B点就会有5v电压(实际没有5v因为有晶体管压降)。没有外加电压,晶体管不会导通,那么也就没有输出的。

晶体管输出与继电器输出的区别
PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。具体选用什么输出要视负载情况而定。

晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。就这么回事。

虽然二者都是控制器件,但晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的,在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制,而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器……
西门子PLC如何区分继电器输出还是晶体管输出
可以从结构上来看,一般继电器输出的话,模块里面都有一个块头比较大的继电器,可以很明显地看出来,o(∩_∩)o...哈哈,晶体管是没有的。

呵呵,谢谢上楼捧场! *** 同志说过,不管黑猫白猫,能抓老鼠就是好猫,如果你是褒我的话我也受之无愧。

没听说过很明细的区分方法(一楼的老大都不清楚的东西,应该是没有明确规定出来的)。刚总结了一下,322模块,HF与HH的都是继电器输出。至于你上面说的,后面的那个是继电器输出的。
请教继电器输出和晶体管输出的区别
这个电压是外部给的。这样理解吧:A点B是输出的两个点,那么A点外加5V电压,如果内部的晶体管导通的话,那么B点就会有5v电压(实际没有5v因为有晶体管压降)。没有外加电压,晶体管不会导福,那么也就没有输出的。
晶体三极管的输出特性指什么概念
三极管的输出特性主要是表征基极电流Ib和集电结电压V棱e对集电极电流的影响,一般用输出特性曲线图来表示。
什么叫三极管输入输出端它到底输入输出了什么?
三极管有三个极。发射极,基极,集电极。输入端指的是基极,输出端就是指发射极。好好看看三极管的资料吧。
选择这个plc是晶体管 输出还是继电器输出,主要看什么?
你分析的原因是正确的,因为你是控制步进电机,需要用到高速脉冲输出,所以只能选用晶体管型。另外,输出选型最重要的原则是外部所带的负载,以及工出的频率。一般晶体管的带负载能力只有零点几个安培,而继电器型可以达到5A甚至更高。但继电器型只适合与每分钟开关次数低于5次的场合,因为继电器的触点是有寿命的。