变压器容量和电压比方面的疑问,请大家解答!!!

1.大型变压器都有额定容量,比如35KV/31.5MVA 220KV/150MVA 我想问下这个容量和电压比在无条件下可以随意配比吗?或者特别悬殊,或者特别接近,比如我想做个500KV等级的,容量是10MVA 或者做个35KV的 容量200MVA。如果可以的话这些变压器有什么特点或者应该注意什么呢?
2.同样的变压器都有高压和低压,比如110KV等级低压10.5KV 或者220KV等级低压35KV我想请问一下,在无任何条件下,这个电压比可以随意的扩大吗?
比如我做一个高压400KV 低压6KV ,或者高压35KV 低压10KV, 这样的变压器能做吗?如果能做,结构上有什么特别注意的??
谢谢解答

理论上,变压器的容量和电压等级是没有关系的。但在实际生产中肯定有所不同。因为电压等级越高,在绝缘上消耗的成本就越高,如果容量很小,象您在1中提到的500KV等级、容量10MVA,制造出来技术经济性很差,没有实用价值而已。同时电压不高而容量很大,电流就很大,变压器的发热、散热等都成为问题。因此理论和社会实践还是有差距的。
理论上电压比可以随意大,实际中不现实。
高压400KV 低压6KV ,肯定能作,但是很麻烦,一大堆绝缘材料包着几匝导线,结构上很难处理。
高压35KV 低压10KV,这个就不是很难做了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
变压器的选择要考虑经济、绝缘、节能、运行方式等很多问题的,不是随便做的
第2个回答  2011-03-23
首先肯定一点,变压器的容量和电压等级是没有关系的。较高的电压等级因为输送功率较大,所以变压器的容量较大。当然也可以生产低电压等级的大容量变压器,只是没地方适用而已。对于变压器的变比,理论上是不存在限制的。现实中会考虑到经济性和实用性等因素一般不会跨越2--3个电压等级。
第3个回答  2011-03-26
变压器容量大小和电压没有任何关系,变压器容量大小和铁芯大小有关系,变压器电压高低和线圈匝数有关系。正如你所说变压器想做多大都可以、多高电压都可以。但什么事情都有个度,做这个变压器干什么用?用在哪儿?怎么运输?火车能拉动吗?拉它能过桥梁钻山洞运到用的地方吗?所以我们国家就对变压器的规格做了限制,只有什么什么规格,变压器本体(卸掉散热器、油枕)最大尺寸,和重量。电压等级也有规定,所以才有变压器的各种有趣的电压等级,容量等级,供不同用户选用。当然重点工程,特大变压器是在输变电工地组装试验安装的,就另当别论了。
相似回答