三星变频器G120XA停电后需要从新设置才能启动是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-12
变频器参数设置后,要按对应的保存键,参数才能保存。 有些变频器在故障状态下,更改设置的参数不能保存。 如果都试过还不能保存,就换一台试试,如果新的能保存,说明旧的坏了。 如果新的还不能保存,就再研究一下说明书。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Fc8QFFQFFRGIeGe44c.html
相似回答
G120XA变频器
出现F4怎么回事?
答:
电源问题:检查变频器的电源是否正常
,例如检查电源电压和相序是否正确。如果电源有问题,需要解决电源问题。电机问题:检查驱动电机是否正常,例如检查电机的绝缘状态、转子是否卡住等问题。如果电机有问题,需要解决电机问题。
控制板问题
:检查变频器的控制板是否有问题,例如检查控制板上的元件是否正常、软件设...
西门子
G120XA变频器
f300024故障代码代表
是什么
故障怎么复位?
答:
(1)故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。故障产生的可能原因:
A.起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢
:①蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;②电路总保险丝断;③点火开关故障;④起动机故障;⑤起动线路断路或线路连接器接触不良。B.点火系统故障:...
G120xA变频
参数29650找不见
答:
配置
存储卡,把
变频器
参数保存在存储卡上面,下次即使换同型号的控制单元。流程如下:1、在更换之前我们通过BOP做了一下copyramtorom的操作。2、更换
G120
的功率模块。3、重新插上控制模块上电之后,报BF故障。通过PG扫描mac地址发现这个设备的ip地址以及设备名都被丢失。4、重新分配ip和设备名后故障消失。
g120xa
51和52端子怎么
设置
答:
可以连接宏。具体方法如下:1、
配置
好宏51后,直接在MODBUS的控制字发送047E,那这些控制字就自然被通信赋值成有效了,端子
启动
,
变频器
正常运行了。2、直接通过修改参数的方法,将类似P848、P852、P1140、P1142、P854这些参数都直接
设置
成1,端子启动,变频器正常运行。
西门子
变频器G120xA
两个指示灯都是红色的,
是什么原因
,该怎么办?_百度...
答:
如果你的西门子
变频器
两个指示灯都是红色的,那有可能是故障引起的。