怎么把液位变送器输出的4-20mA的模拟信号,通过电流转电压,再AD转换成数字信号,数码管显示。
我已经完成了电流转电压的过程,怎么把8位AD的输出对应输出给数码管啊?比如说4mA的时候对应AD输出00000000,然后对应到数码管上显示00。我用VHDL实现,求给点指点啊!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-28
液位变送器原理,容器介质的静压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流信号(4---20ma)。
深圳市中航电脑智能系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Fc488I84RGReR8QG8c.html
相似回答
液位变送器输出4-20
毫安叫
模拟信号
吗
答:
模拟型是
输出4
~20毫安直流电
信号,
智能型的是4~20毫安+hart信号
设计题(30分)
液位变送器的
量程为0~10M
,输出信号
为DC
4
~
20mA,模拟
...
答:
一元一次方程,4ma=6400,然后你就当接收到的
电流信号
为A
,转换
后的实际液位数值为Y,那么Y=(A-4)/16*10;或者转后后得到
的数字
量为N,实际液位为Y=(N-6400)/32000*10;不懂得话可以追问,打字不易,望采纳
请问测水位时
,通过
压力
变送器
和
AD,
得到了
电压,
而后
怎么
才能得到压力值...
答:
变送器的4-20mA
或者1-5V
信号
进入AD后,将其
转化成
0-100%的液位或从零到最大的压力值。
求助:
液位信号怎么变送成4-20ma信号
答:
PLC300要做的工作就是把这个
4-20mA信号
在还原
成液位
的高度,这个首先要有接受这个信号的模块,SM331模块就能够处理,接受后
的信号怎样
再把其还原成高度信号就需要人工来编程,这个就是信号的处理部分,通常要做的就是信号数据
的转换,
比如ITD,DTR的转换,有时还需要判断是否超出量程和下限即数值是否溢出,...
液位变送器的
工作原理
答:
D/A
转换器
把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用
变送器
软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如205型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在
4-20mA信号的数字信号,
并通过回路传送所需信息。通信的...
大家正在搜
液位变送器显示不准怎么处理
液位变送器怎么调参数
解码芯片输出的是模拟信号吗
液位变送器怎么调
模拟信号输出什么意思
电脑输出模拟信号
声卡输出的是模拟信号吗
变送器液位传感器
压力液位变送器原理
相关问题
4~20ma的模拟信号转数字信号
4~20mA电流型模拟量如何转成数字量
如何使标准电流信号4-20mA转换为电压信号?
如何实现对4~20ma采样并转成数字信号?最好有原理图?用什...
在三菱PLC编程中如何把压力变送器4-20mA模拟量信号转换...
两线制液位变送器,输出信号是4-20mA,怎么和FPGA连接...
ab plc采集压力变送器输出的4-20ma的模拟量如何转换...