我是一位西门子PLC的初学者,用的是CPU 226 CN DC/DC/DC

Q 输出: 1M 1L+ 0.0 0.1 .... 2M 2L ---- --- 1.0 1.1 1.2 .............."地线" M L+

I 输入 :1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 .. -------- 2M 1.5 1.6 1.7................ M L+
请问: 1. Q 输出 中 : (1M 1L+)
2. I 输入中 : (1M) (2M)
什么意思?怎样用?接0 V 还是24V?

最好可以给个梯型图 举例说一下 用上这几个点, 有点麻烦,回答的好加分
QQ470114123 [email protected]
1-号2号4号回答的,我不给分,因为你们说的全错了,回去看图吧,! 差点让我玩坏了一个PLC

1,所有M 端接24v电源负, 1L、2L是输出点的公共电源端子,接24v+, 这样每个Q点就可以输出24v+了。2 ,"地线" M L+这三个是plc的工作电源和接地分别接地线、24v-、24v+。
3,cpu下面是输入端子,1M、2M、3M是数字量输入点的公共负端,接24v-。0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 .. 分别对应I0.0/I0.1/I0.2/I0.3.......。4,最后两个M L+是cpu模块自带的24v电源。如果你的元件容量不大的话可以把它当做24v电源,如果容量大或者不清楚你的容量大小,就外加一块开关电源,这样做也是最安全的方法。不明白再追问我。追问

你说的不对,晕死了,
我看了S7-200的手册了,
        I 输入点 的 :    1M 和 2M接24V    
        Q输出点:   1L 和 2L接24V  1M和2M接0V

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-25
有两种接法。最常用的一种就是:I 和 Q 两端的所有的M接0V,所有的L接+24V。注意:I 端的最右端的 M 和 L+ PLC输出的24V传感器电源,是PLC提供给外部传感器使用的电源。
第2个回答  2011-06-25
串联所有的M 端接电源地, 串联所有的L端接正, 电源是给24V
第3个回答  推荐于2016-04-29
M>>>0V
L+>>>24V

1M 2M 分组

看s7 200的系统手册 技术规范章节 非常详细
看了手册技术规范章节不再有疑问追问

你回答的不对,但是让我看看s7 200的系统手册是对的

追答

没错吧

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-06-27
西门子的是共地,只要共地不会烧PLC的