plc step7中设置PG/PC接口问题

如何设置PG/PC接口,我cfc下载的时候,说PC/PG和plc没有连接,还有PG/PC接口初始设置是什么啊!
谢谢

你用什么方式下载?你的PLC型号是300/400还是200,西门子300/400与200使用的架构不同。
如果是300的话,选pc adapter(MPI)或者pc adapter(auto)。然后要确定你使用的是那种MPI线缆,USB的两种适配器中,本地连接方式有可能不同,V1.1的选择使用com3,波特率默认。V1.2的选择使用USB。
如果你有西门子200step7 MicroWIN,需要针对200编程,就有这个PC/PPI cable(ppi)了,因为虽然200和300/400使用相同的适配器,但是通讯方式不同,300/400上采用MPI通讯方式,200编程器接口采用PPI通讯方式
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-28
设置PG/PC接口,选PC/PPI cable(ppi),232接口不用改属性,USB要设端口追问

没有这个选项啊?呜呜

第2个回答  2011-06-27
可能是硬件组态没有弄好!
追问

PG/PC接口初始设置是多少,或者怎么样恢复成初始设置,而不重装

相似回答