一台55KW的风机,额定电流为100A,实际最大工作频率为45hz,45hz时实测电流为75A,能否采用45KW的变频器

额定电流为91.5A......要求详细的解答步骤。。急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45KW的变频器,额定电流45KW/0.38KV/1.732/0.8=85A
大于45HZ运行时的电流。因此负载正常运行是可以的。
在正常20秒启动时由于具有1.5倍左右的冲击电流:
100AX1.5=150A
大于85AX1.5(变频器过载能力)
因此要将启动时间延长,建议在30秒以上。
此时可以用45KW的变频器拖动,但是注意要用过载能力1.5倍的变频器,1.2倍过载的稍显不足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-27
一般情况下,是不能代替的。变频器最好与电动机功率匹配,或者稍微大一些也可以。55KW的电动机,与45KW的变频器功率相差10KW,电流悬殊20A左右。但是身边没有合适的变频器,电动机输出电流只有75A。考虑到实际情况,是可以采用45KW的变频器。不过,频率要调小一些,启动时间延长一些,转矩也要适当调整
第2个回答  2011-06-27
你该不是问纯技术问题吧,可以用45的,注意变频器的型号选择就可以了,但我觉得,45和55的价格差别不大,所以仅以技术合适为出发点的话,必要性很弱.
第3个回答  2011-06-27
最好用55KW的变频器,更好的保护电机,小马拉大车,变频器容易跳保护
第4个回答  2011-06-28
可以的。
相似回答