55问答网
所有问题
一台55KW的风机,额定电流为100A,实际最大工作频率为45hz,45hz时实测电流为75A,能否采用45KW的变频器
额定电流为91.5A......要求详细的解答步骤。。急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
举报该问题
推荐答案 2011-06-27
45KW的变频器,额定电流45KW/0.38KV/1.732/0.8=85A
大于45HZ运行时的电流。因此负载正常运行是可以的。
在正常20秒启动时由于具有1.5倍左右的冲击电流:
100AX1.5=150A
大于85AX1.5(变频器过载能力)
因此要将启动时间延长,建议在30秒以上。
此时可以用45KW的变频器拖动,但是注意要用过载能力1.5倍的变频器,1.2倍过载的稍显不足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FRc8LQcRL.html
其他回答
第1个回答 2011-06-27
一般情况下,是不能代替的。变频器最好与电动机功率匹配,或者稍微大一些也可以。55KW的电动机,与45KW的变频器功率相差10KW,电流悬殊20A左右。但是身边没有合适的变频器,电动机输出电流只有75A。考虑到实际情况,是可以采用45KW的变频器。不过,频率要调小一些,启动时间延长一些,转矩也要适当调整
第2个回答 2011-06-27
你该不是问纯技术问题吧,可以用45的,注意变频器的型号选择就可以了,但我觉得,45和55的价格差别不大,所以仅以技术合适为出发点的话,必要性很弱.
第3个回答 2011-06-27
最好用55KW的变频器,更好的保护电机,小马拉大车,变频器容易跳保护
第4个回答 2011-06-28
可以的。
1
2
下一页
相似回答
电表分哪几种?
答:
选择电流表前要算出设备
的额定工作
电流,再选择合适的电流互感器,在选择电流表。例如:设备为一台30KW电机,大概
额定电流为
60A左右,这样我们就要选择75/5A电流互感器,则电流表就要选择量程为0A-
75A,
75/5A
的电流
表,这样就是
一台大电流
设备的电流表的选择! 电压表是测量电压的一种仪器 1)常用电压表——伏特表 符...
我现在又
一台55KW的
电机在空载
时电流
过大达到300多A
,额定电流
是
100A,
请...
答:
如果是新电机的话可能是线圈绕组匝间短路或者跨线接错,如果是使用过的电机可能是轴承卡死转子扫膛,或者是缺相
55KW
变频器启动10
HZ时
有多少
A电流
?
答:
这个电流是与变频器控制电机的负载转矩的大小相适应一致的,计算只能估算
,55KW,
380V,50Hz的三相异步电动机
的额定电流
约为110A,变频器控制方式U/F方式,10Hz的给定占总给定的20%,如果没有转矩补偿,空载时输出电流会占额定电流20%左右,30A左右。满载时在10Hz输出电流会是电机额定电流110A左右。
风机节能
的风机
节能原理
答:
1. 风机运行曲线采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较, 具有明显的节电效果。由图可以说明其节电原理:图中:曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4) 为变频运行特性(...
阻值不随外加电压或
电流
的大小而改变的电阻叫
答:
A.相位B.角度C.初相角D.电压16.正弦交流电的有效值等核最大值的(D)。A.1/3B.1/2C.2D.0.717.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫(C)。A.固定电阻B.可变电阻C.线性电阻D.非线性电阻18.阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫(D)。A.固定电阻B.可变电阻C.线性电阻D.非线性电阻19.两根...
大家正在搜
风机电机电流达不到额定电流
风机运行电流为额定电流多少
实际电流大于额定电流会怎样
额定电流与实际电流的关系
额定电流和实际电流的区别
风机电流超过额定电流
一般大功率风机的电流多少
风机运行电流小于额定电流
额定电流和实际电流
相关问题
75KW的风机采用变频调速后,最大工作频率约在45Hz以下,...
请教前辈们一个问题。急!!!
60一75a电流变频器多少kw
55KW电机多大电流
我现在又一台55KW的电机在空载时电流过大达到300多A,额...
55KW二级电机,瞬间启动电流过大。
45kw变频器拖55kw电机,频率调到35-40之间能用吗?...
55千瓦电机额定电流是多少,最大承受点少?