求混凝土受弯构件最大挠度时,长期刚度B计算采用荷载效应的哪种组合?

如题,是选用标准组合还是准永久组合?我知道计算短期刚度Bs显然不需要考虑,可是做好多题计算荷载长期作用的B时很疑惑。比如:规范(GB 50010-2010 ) 3.4.3条 说计算混凝土受弯构件最大挠度时应该考虑荷载的准永久组合(预应力才考虑标准组合?),所以我就会按照公式7.2.2-2 的B=Bs/θ计算了,可是好多题中都会用7.2.2-1的B=Mk/〔Mq(θ-1)+Mk〕*Bs。这是为什么啊,是不是哪里我不懂啊,请教明白人指点,万分感谢!!!!!

根据《混凝土结构设计规范GB50010-2002》8.2.2条之规定,对于刚度B,采用B=Mk/〔Mq(θ-1)+Mk〕*Bs计算。式中,Mk是考虑荷载效应的标准组合,Mq是考虑荷载效应的准永久组合,Bs为考虑荷载效应的标准组合的短期刚度。所以,长期刚度B计算时,并不是单纯的说考虑标准组合还是准永久组合,而是在计算中,各个参数分别按照要求考虑荷载的组合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-23
上轮规范中是按标准值组合并考虑长期作用影响,这一轮规范是分开规定的,即对普通受弯构件按准永久组合计算。也就是说,我赞同你的理解。至于很多地方还是按标准组合计算,应该是按老的规范做的。
不知对不对,请指正本回答被提问者采纳
第2个回答  2022-05-30
《混规》3.4.2中已经解释,钢筋混凝土构件用准永久组合,预应力构件用标准组合。
第3个回答  2018-09-15
明天上课问老师吧,记不清了